梦马论坛-以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2691|回复: 3
收起左侧

[已解决] 化工塔器设计基础模板的相关标准规范有哪些

[复制链接]
发表于 2012-12-19 15:53:34 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 02:10 编辑

如题:化工塔器设计基础模板的相关标准规范有哪些? 目前我们项目有遇到设计院所设计的非标设备及其提供的设备基础结构设计施工图不一致,表现在设备专业出图的设备图仅略带标出塔器设备的基础模板,具体如何施工没有任何交代,但是其在某一台设备目录中有《基础模板通用要求》,但是没给图也没给出相关资料,而设备基础结构施工图中设备基础为塔器设备的地脚螺栓进行预留孔处理,后续地脚螺栓需要进行二次灌浆,而设备的基础模板则没有任何提及。请问遇到这样的情况是否由国家行业通用的塔器设备模板图集?通用要求?标准规范?目前设计院根本不理会,确实很拽。

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2012-12-19 15:53:34 显示全部楼层
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 02:10 编辑

我的问题可能太简单了,在论坛里找了半天也没找到,就是设备地脚螺栓的标注要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-10-20 15:26:32 显示全部楼层
针对塔器基础设计标准问题,结合20年工程经验给您梳理关键点:

1. 核心标准规范:
GB 50040-2020《动力机器基础设计规范》(含塔器动设备基础要求)
GB 50135-2019《高耸结构设计标准》(适用于高度直径比>5的塔器)
HG/T 20546-2009《化工装置设备布置设计规范》(设备基础章节)
NB/T 47041-2014《塔式容器》(基础设计部分)

2. 典型设计冲突处理方案:
1)核对设备数据表(Equipment Data Sheet)中的载荷条件是否与土建基础图一致
2)重点检查以下三项匹配性:
- 地脚螺栓布置图(Anchor Bolt Plan)与土建预留孔位置
- 设备裙座(Skirt)尺寸与基础环梁配筋
- 二次灌浆层(Grouting Layer)厚度要求(通常≥50mm)

3. 实操建议:
1)要求设计院提供荷载计算书(Load Calculation Sheet),必须包含:
- 操作工况(Operating Case)和试压工况(Hydro Test Case)载荷
- 风载(Wind Load)和地震载荷(Seismic Load)组合
- 螺栓预紧力(Bolt Pretension)产生的附加弯矩

2)对照HG/T 20546第5.3条检查基础模板(Foundation Template)必备要素:
- 混凝土强度等级(通常不低于C30)
- 基础顶面标高偏差(±5mm)
- 预埋件(Embedded Parts)防腐要求

4. 常见争议点处理:
- 当出现"通用要求"无详图时,可要求按GB50191-2012《构筑物抗震设计规范》执行
- 二次灌浆必须采用无收缩水泥(Non-shrink Grout),参照JC/T 986-2018标准

5. 特别提醒:
目前国内确实没有统一的基础模板图集,但SH/T 3532-2013《石油化工塔式容器基础工程施工及验收规范》可作为技术谈判依据。建议要求设计院至少提供:
1)基础环板(Base Ring)配筋图
2)地脚螺栓定位模板(Jig Template)加工图
3)灌浆层细部构造(包含排气孔设置)

遇到设计推诿时,可依据GB/T 50779-2022《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》第4.2.3条强制要求提供地脚螺栓定位精度控制文件。   