以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2482|回复: 0
收起左侧

ASPEN Dynamics设置死时间时出现问题

[复制链接]
发表于 2013-4-18 21:45:12 显示全部楼层 |阅读模式
总出现这个error,我已经把步长改的很短了啊……求助啊~~
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
tdl522 + 2

查看全部评分

 成长值: 67615

发表于 2013-4-18 21:45:12 显示全部楼层
你在什么位置添加了死时间?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-18 21:45:12 显示全部楼层
就是这个啦~通过塔内敏感板(看了下图就是进料板)的温度,控制再沸器加热量的输入
123123.png

点评

这种还真没做过,你把塔完全打开了啦!  发表于 2013-4-19 20:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 21:45:12 显示全部楼层
1min的死时间改改看呢,5e-5是不太小了?{:1106_368:}

点评

他的error不是说运行步长太大么……默认是0.01h,我就慢慢改小,改到这还不行我就无语了。死时间试过0.5min,没用。明天打算再试试换个灵敏板,这个塔没啥压降,所以基本也没啥灵敏板……  详情 回复 发表于 2013-4-21 16:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-18 21:45:12 显示全部楼层

他的error不是说运行步长太大么……默认是0.01h,我就慢慢改小,改到这还不行我就无语了。死时间试过0.5min,没用。明天打算再试试换个灵敏板,这个塔没啥压降,所以基本也没啥灵敏板……