设计院设计的DN40的脱盐水管道没有伴热和保温,旁边有一条DN300的蒸汽管道,我们想

[复制链接]
发表于 2013-5-14 11:30:53 显示全部楼层 |阅读模式
设计院设计的DN40的脱盐水管道(304)没有伴热和保温,旁边有一条DN300的蒸汽管道(碳钢),我们想利用蒸汽管道伴热,是把脱盐水管道用镀锌铁丝捆在蒸汽管道上好呢?还是用支架支撑脱盐水管道靠近蒸汽管道好呢?求指教

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2013-5-14 11:30:53 显示全部楼层
你的蒸汽管道的温度是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 40165

发表于 2013-5-14 11:30:53 显示全部楼层
不要困啊,不好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 11:30:53 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 11:30:53 显示全部楼层
建议靠近,并保温在一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 11:30:53 显示全部楼层
还是要单独引一条伴热线比较好,不要影响高品温位的若大一条管道的供应品质。
若有污水气提装置的话,建议将高温气体后的水回注脱盐单元。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 11:30:53 显示全部楼层
如果脱盐水管道是连续操作的,也可不用保温伴热。

点评

如果管道比较长,并且与室温的温差较大(一年四季都要考虑),还是保温比较好。这有利于工况的稳定。  发表于 2013-5-15 05:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 11:30:53 显示全部楼层
可以进行隔离后再保温在一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 11:30:53 显示全部楼层
可以用导热胶泥包住,然后再一起做保温
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-6-12 16:34:01 显示全部楼层
这个问题涉及到管道伴热和保温的实际操作方案选择,我来具体分析一下:

1 直接捆扎方案的问题点
镀锌铁丝捆扎虽然简单,但存在几个隐患:
1.1 铁丝长期受热可能锈蚀断裂(304不锈钢管和碳钢管的热膨胀系数不同,约1.7倍差异)
1.2 直接金属接触可能导致电化学腐蚀(不锈钢和碳钢存在电位差)
1.3 蒸汽管表面温度可能超过150℃,直接接触可能引起局部超温

2 推荐采用支架支撑方案
建议保持20-50mm间距并用隔热材料隔离:
2.1 使用角钢支架固定,中间加石棉垫片或陶瓷纤维垫(耐温>300℃)
2.2 脱盐水管外可以包覆铝箔反射层,增强辐射传热效果
2.3 定期检查支架位移情况(建议每月一次热态检查)

3 需要特别注意
3.1 蒸汽管保温层必须完整,表面温度应<60℃(GB7231要求)
3.2 两管道平行间距不宜超过蒸汽管直径的1/2(即<150mm)
3.3 脱盐水管最低点要设排水阀,防止冬季冻堵

4 效果验证方法
4.1 在最远端设置表面温度计,确保水温>5℃
4.2 观察管道振动情况,支架应能消除水锤影响

我们车间去年改造时采用过类似方案,用L型不锈钢支架+陶瓷垫片,伴热效果能达到设计要求,运行一年未出现腐蚀问题。比单独敷设伴热管节省了约65%成本。   