实际/需要换热面积比(污垢/清洁):0.97:1.08,这个合适嘛


                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 sonic0519的微博

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hukuan + 2

查看全部评分

 成长值: 4285

发表于 2013-6-29 09:54:29 显示全部楼层
一般选择在1.3~1.5左右吧。

点评

是比值吗?那我这个还不到1.。  详情 回复 发表于 2013-6-29 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-29 09:54:29 显示全部楼层
willow 发表于 2013-6-29 09:57
一般选择在1.3~1.5左右吧。

是比值吗?那我这个还不到1.。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 4285

发表于 2013-6-29 09:54:29 显示全部楼层
不到1.说明你得换热面积根本就不够啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-29 09:54:29 显示全部楼层
不合适!这个是实际面积与需要面积的比值,也就是所谓的设计裕量,通常在1.15~1.30之间,最好在1.25左右,还要看你的工况,运行不稳,A/r大于1.50,特殊工况如非正常换热,该值要更大,2.00~10几。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-29 09:54:29 显示全部楼层
这下明白了,谢谢大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 38620

发表于 2013-6-29 09:54:29 显示全部楼层
自从有了马后炮,化工人都成有组织的人了;一个人的力量是渺小的,一个团队的力量却是不容忽视的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-29 09:54:29 来自手机 显示全部楼层
顶一个,虽然不懂!