以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 4781|回复: 0
收起左侧

可燃固体成为液体之后的火灾危险性的确定

[复制链接]
发表于 2013-7-22 15:38:18 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一物料萘,常温常压下为固体,熔点78度,闪点79度,现在贮罐的操作条件为:90度,常压,请问按GB50160-2008,是否将此液萘的火灾危险性定为乙A类;又请问,“可燃液体”这个定义有温度和压力基准吗?即在标准状况下是液体的就称为“可燃液体”,还是在其操作条件下为液体,只要可燃就可以称为“可燃液体”呢?

评分

参与人数 3韶华币 +5 收起 理由
hanpingsiping + 2
chenhaijunsjy + 1 积极发表议题
幽谷猿啸 + 2

查看全部评分

发表于 2013-7-22 15:38:18 显示全部楼层
纯属占沙发而来、、、、
- 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:http://meng.horse/thread-69804-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-22 15:38:18 显示全部楼层
请高手给出资料!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-22 15:38:18 显示全部楼层
可燃液体或固体是根据实际条件下存在相态来考虑的,楼主给的情况应按可燃液体考虑,其火灾类别根据GB50160按闪点确定。

点评

"可燃液体或固体是根据实际条件下存在相态来考虑的"有标准可依吗?若有,请给一下标准号,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-3-14 12:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-22 15:38:18 显示全部楼层
hgsj123 发表于 2014-3-14 10:58
可燃液体或固体是根据实际条件下存在相态来考虑的,楼主给的情况应按可燃液体考虑,其火灾类别根据GB50160 ...

"可燃液体或固体是根据实际条件下存在相态来考虑的"有标准可依吗?若有,请给一下标准号,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-22 15:38:18 显示全部楼层
这只是本人GB50160火灾危险性划分的理解,因为操作温度大于闪点79°,火灾危险性往上提一档,楼主所说的液萘划为乙B类应该没问题,如楼主不放心,可直接咨询GB50160编辑组
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧