按石化规《GB50160》中规定“甲B类液体固定顶罐或低压储罐应采取减少日晒升温的措施”,现采取新鲜水喷淋的装置进行降温,请问:喷淋水的用量及喷头个数与安装位置怎么确定呢,储罐尺寸直径5500mm,高8100mm?有相关的、标准吗?

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
这个应该没有标准吧 只要不影响储罐检修 溶液进出口等通道 避开精密仪表 就OK把

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
bigchenrui + 5 积极发表议题

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
消防水用量按照防火规范50160的水量设计即可,管壁可采用喷头、为了节省投资,罐顶可采用喷淋孔,喷头的流量可以参照厂家的样本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
喷头加喷淋孔的总水量,满足喷淋用量,达到消防及降温的目的即可!

评分

参与人数 1韶华币 +20 收起 理由
Horse + 20 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
呵呵,谢谢指点,我们现在改为氮封+凉凉胶了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
当然有了,固定罐供水强度为2.5L/min.m2,至于多少圈环管就看罐体有几个挡风圈,喷头的喷洒角度,一般有90度、120度,距罐壁不大于700mm,全覆盖,自己计算需要喷头数量及流量。

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2020-9-4 10:41
谢谢分享,学习了!  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:45
正解,比较全面  发表于 2015-8-10 15:44
谢谢给出的答案!  详情 回复 发表于 2014-3-24 09:31

评分

参与人数 2韶华币 +25 收起 理由
bigchenrui + 5 非常给力的回复
Horse + 20 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
zjh_0422 发表于 2014-3-21 19:53
当然有了,固定罐供水强度为2.5L/min.m2,至于多少圈环管就看罐体有几个挡风圈,喷头的喷洒角度,一般有90 ...

谢谢给出的答案!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
避开仪器就可以了吧

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
bigchenrui + 5 我很同意你的看法

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
那就是做自来水喷淋 ?  然后 凉凉胶 ??、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
zjh_0422 发表于 2014-3-21 19:53
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

谢谢分享,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 10:00:14 显示全部楼层
这个规定还真是不要台熟悉啊,肩负哦
回复 支持 反对

使用道具 举报