PIPENET软件用于复杂管网流体稳态计算(管网平差、流量分配及阻力计算)及瞬态计算(水击水锤分析)软件。主要有如下三个模块: 1.1标准模块:PIPENET标准模块用于工业管网稳态设计的数值计算及模拟仿真。其具体功能包括:管径计算;泵、阀、孔板等设备选型;流场计算(系统各部件的压力、压损、流量、流速等);异常工况(堵、漏等)的模拟;系统优化等。 1.2消防模块:PIPENET消防模块用于消防管网稳态设计的数值计算及模拟仿真。其功用与标准模块大致相同,但遵循与标准模块完全不同的消防规范(NFPA美国消防规范、FOC英联邦国家消防规范、GB国标消防规范),并符合上述规范对各行业消防系统设计的严格而特殊的各种强制性计算和布置要求,同时生成国际通用的NFPA格式的消防计算书。 1.3 瞬态模块:用于工业管网和消防管网的动态分析、模拟仿真和数值计算。其具体功能包括:水击(汽锤) 分析、管道振动分析、动态力的数值计算、泵阀的启停设计、控制系统的动态响应模拟、关键设备(安全阀、蓄能器、真空破坏阀、箱体等等)的选型和动态响应模拟等等;可计算汽蚀、段塞流、管网充水及泄放分析等。 PIPENET软件客户主要是针对石油化工、电力、海洋工程及船舶、冶金、建筑等行业设计院。其软件定位决定了其特点为操作方便,易于上手。目前三维工厂设计软件PDMS可直接生成PIPENET软件计算模型,省去了建模工作,节省绝大部分工作量。 PIPENET软件在消防工程中的应用PIPENET软件可用于消防系统的稳态与瞬态水力计算,遵循NFPA美国消防规范、FOC英联邦国家消防规范等消防规范,广泛应用于石油化工、电力、海洋工程、船舶等行业消防系统设计中,满足其严格而特殊的强制性要求,并生成国际通用的NFPA格式的消防计算报告。 PIPENET软件有两个模块可用于消防系统的水力计算: PIPENET Spray/Sprinkler Module—消防系统水力稳态计算模块 PIPENET消防模块可将消防管网分为雨淋管网及消防主环网两级处理,也可作为整体管网计算。 该模块主要功能有: 依照设计流速计算管径; 消防管网的流量分配(阻力平衡),即计算各节点的压力、管段的流量、流速、压损等参数; 应用最不利工况算法、质量平衡算法及用户自定义算法反算雨淋管网入口压力及流量; 给定雨淋管网入口节点压力或流量参数正算喷淋头流量; 计算消防主环网入口参数,进而选取消防泵; 校核各种消防工况是否满足设计要求; 对立式罐、卧式罐、球罐及平面区域自动布置喷淋头,并计算相关水力计算。 PIPENET Transient Spray Module—消防系统水力瞬态计算模块 消防泵启动、关停工况模拟分析,计算管网内是否有超压、汽蚀等现象出现; 消防系统超压保护方案模拟分析,例如真空破坏阀、安全阀、缓冲罐等的响应模拟; 消防罐及消防水池液位波动模拟; 消防联动系统模拟分析,模拟管路充水过程,可计算系统响应时间; 典型消防工艺问题模拟分析。
|