存储量为1000m萀液氨,采用常温压力存储,用什么规格的储罐?

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2013-8-8 10:44:20 显示全部楼层
有专业制造液氨储罐的,你去咨询啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 10:44:20 显示全部楼层
用球罐来储存
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-6-11 14:51:28 显示全部楼层
针对1000m液氨储罐的选型问题,结合常温压力存储(通常指20-25℃下约0.7-1.0MPa表压)的工况条件,建议从以下几个关键维度考虑:

1. 材质选择
必须选用16MnDR(低温压力容器用钢板)或Q345R(压力容器用钢板)这类具有低温韧性的材料。液氨在-33℃常压沸点,但常温储存时需考虑压力容器的低温工况适应性。

2. 结构形式
优先选择单层全压式储罐(不带保冷层),典型配置为:
- 立式圆筒形设计(节省占地面积)
- 标准椭圆封头(EHA型)
- 顶部气相空间预留15-20%容积

3. 关键设计参数
- 设计压力:1.6MPa(覆盖安全阀起跳压力1.3MPa)
- 设计温度:-20/+50℃(涵盖异常工况)
- 腐蚀裕量:不少于3mm(考虑氨的应力腐蚀)

4. 标准规格参考
常规配置可选择:
- 直径Φ12m × 高度9m(实际容积约1017m)
- 壁厚需通过GB150计算,通常主体壁厚在24-28mm范围
- 配置双安全阀(一用一备),排放量需满足API Std 2000要求

5. 安全附件
必须包含:
- 液位计(雷达+磁翻板双冗余)
- 温度计套管(插入深度不小于500mm)
- 紧急切断阀(SIL2等级认证)
- 氮气吹扫接口(用于检修置换)

特别提醒:实际设计需结合具体厂址条件(如地震烈度、风载荷)进行详细应力分析,建议委托具有GC类压力容器设计资质的单位进行专项设计,并通过TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》评审。

这种规模的储罐建议采用分组布置(如2×500m),可提高操作弹性并降低单罐风险。   