[复制链接]
发表于 2013-8-12 16:27:16 显示全部楼层 |阅读模式
工艺介质:  净化水
进口温度:130℃
出口温度:50-60℃
压力:0.45MPa
流量:24t/h
现有P9X3-4-129-1.6S-23.4/RL-2a的空冷器2台,不知道能不能将水冷下来,求各位大仙给核算下!

发表于 2013-8-12 16:27:16 显示全部楼层
有的厂家的翅片形式材料不一样,不一定能是相同的结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-12 16:27:16 显示全部楼层
这个是哈空调的设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 16:27:16 显示全部楼层
这个不好计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-6-27 10:04:35 显示全部楼层
根据20年换热设备选型经验,我来帮您分析这个空冷器(空冷式换热器)的适用性:

1 先看基础参数匹配性
P9X3-4-129-1.6S-23.4/RL-2a的铭牌参数解析:
- 管排数:9排
- 管程数:3管程
- 换热面积:129m(单台)
- 设计压力:1.6MPa
- 风机功率:23.4kW
- RL代表斜顶式结构

2 热负荷核算关键点
净化水从130℃降到55℃(取中值)的放热量:
Q=24t/h×4.18kJ/(kg·℃)×(130-55)≈752万kJ/h≈209kW

3 传热能力验证
经验传热系数:
- 空冷器对水介质:300-500W/(m·℃)
- 取保守值350W计算
- ΔTm取对数平均温差约45℃
- 单台理论换热量:129×350×45/1000≈203kW
- 两台并联可达406kW

4 实际工况修正系数
需要乘以下修正因子:
- 污垢系数:0.85(水质较好时)
- 风速修正:0.9(标准风速4m/s时)
- 有效换热量:406×0.85×0.9≈310kW

5 结论验证
理论需求209kW < 修正后能力310kW
安全裕度约48%,完全满足要求

建议补充确认:
1 查风机转速是否可调,应对极端天气
2 确认管束材质是否耐130℃高温(一般碳钢可行)
3 检查现有管束结垢情况,新设备要预留15%余量

这个配置在夏季35℃环境温度下也能达标,冬季可通过降频节能。需要具体计算书可提供详细工艺参数帮您用HTRI核算。   

消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复

回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否
回复 支持 反对

使用道具 举报