泵入口前要加5D直管段然后加大小头,请教一下 这对泵的汽蚀余量有影响吗

评分

参与人数 4韶华币 +10 收起 理由
hanpingsiping + 1
zy7181 + 2
幽谷猿啸 + 2
tsl0205 + 5

查看全部评分

发表于 2013-8-19 22:31:45 显示全部楼层
主要是减少泵的振动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 22:31:45 显示全部楼层
这是传统的泵的入口配管要求,对于充分发挥出泵的各项性能指标是有好处的(当然对于减小气蚀也是有好处的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 22:31:45 显示全部楼层
应该是这样吧,如果泵吸口的口径与变径(大小头)之间相差2个等级以上,比喻由DN150变为DN100的话,就需要在大小头前端增加50-100mm的直管段,目地是方便拆卸法兰的连接螺丝,否则就直接相连即可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 22:31:45 显示全部楼层
进泵管线两种方案:1、先是大小头,然后直管进泵;2、先是直管,然后接大小头进泵。见过两套一样的装置,同样的位置,分别出现这两种不同连法。要说第一种方案是便于拆卸泵进口法兰的螺栓,那第二种方案是不是能更好的发挥泵的性能(比如说防震、汽蚀余量)?