饱和液体(如蒸汽凝液)调节阀靠近上游还是下游设备?
饱和液体在管道中流动会有压降,当上下游 设备距离较远时,调节阀靠近下游设备时,在调节阀入口会出现气液两相流,对调节阀选型和控制不利。但是可以减少调节阀后液体大量闪蒸出现水击,对管道产生磨损。
调节阀靠近上游布置,调节阀入口为单相流体,易于调节阀选型和控制。但是调节阀后液体大量闪蒸,尤其是距离下游设备较远时,管道水击现象严重。


评分

参与人数 3韶华币 +5 收起 理由
dustudy + 1 积极发表议题
hanpingsiping + 2
米一wq + 2

查看全部评分

发表于 2013-12-4 16:18:53 显示全部楼层
还真的不知道具体布置在哪里为好,多谢楼主
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 16:18:53 显示全部楼层
靠近上游设备。如靠近下游设备,由于压降可能产生汽液两相流。