请各位高手帮忙分析下,我用fluent模拟空冷器散热量,设置如下:1. density-based求解器,湍流模型RNG k-e方程,辐射模型DO;
2. 空气密度模型为idea gas,定压比热及导热系数比热模型为kinetic-theory;
3. 质量流量进口边界,1.27kg/s,进温度为50℃;压力出口边界;
计算完后,得到的空气出口质量平均温度为195℃,从Report的fluxes中导出的空气进出口热量差值为29kW,但是由式Q=m delta(Cp T) 计算的值是180kW,请问是什么原因?(手册上空气195℃时Cp=1.034,50℃时Cp=1.013)
请高手帮忙


发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
热力学模型选择的问题,换个试试

点评

您说的模型指的是?湍流模型还是物性方法?请明示  详情 回复 发表于 2013-12-12 09:39

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
xuguangdi + 2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
qyf 发表于 2013-12-12 09:27
热力学模型选择的问题,换个试试

您说的模型指的是?湍流模型还是物性方法?请明示