传统的预冷方式都是拿天然气的BOG进行预冷,但预冷后的天然气压力较低,可能就必须要送到火炬烧掉,浪费较大. 并且预冷过程,通常会比预期要常, 造成过多的气体的使用.
而现在许多企业已经开始使用液氮进行冷却, 使用液氮的话, 价格相对天然气来说要低许多, 因此具有经济性, 另外氮气没有安全隐患, 但液氮冷却的缺点是什么?
并且现在有直接用液氮冷却与低温氮气冷却两种方式, 各位有什么对此有什么各自见解呢?

评分

参与人数 3韶华币 +5 收起 理由
winfax_2 + 3
hanpingsiping + 1
wushunyi001 + 1

查看全部评分

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
可以先低温气氮、再气液混合物,在液氮或者LNG
液氮缺点是温度太低、气化热比LNG小

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
happyking + 1 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
液氮的潜热加显热的焓变比BOG的焓要多的, 如果是利用液态的LNG的话, 则液氮少20%. 但LNG的价格约4000~5000元/吨, 而液氮才800~1000吨, 价格差异好大的哟. 最主要的是利用BOG预冷的过程中,万一有泄漏,那么会有储罐及人员的安全事故,而使用氮气,则没有安全隐患的可能.

谢谢讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
如果说液氮有危险,估计主要是其窒息性,可能要主要通风
储罐本身有降温速率的限制,这个用液氮可能要注意相对BOG冷却做一定的调整

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
happyking + 1 谢谢!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
是的,降温速度肯定是要控制的,BOG与N2的焓变不同,流量控制不同,但反映到储罐的降温速度上,应该达到一致才行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
基本上是用液氮预冷,槽车拉过来,先用BOG吹进罐子,检测出口温度达到预定要求温度时就直接进液氮预冷,遇冷时间一般为10天左右!因为不用液氮预冷的话BOG的温度达不到要求的!

点评

哥们,您做的那个项目是用液氮预冷的?  详情 回复 发表于 2014-4-29 10:16
才1两!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-1-8 15:11

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
happyking + 1 谢谢,很有用!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
答案 发表于 2014-1-8 08:35
基本上是用液氮预冷,槽车拉过来,先用BOG吹进罐子,检测出口温度达到预定要求温度时就直接进液氮预冷,遇 ...

才1两!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
《EN 14620》建议不适用液氮预冷,虽然9%Ni钢的低温冲击试验是在液氮环境浸泡后完成的,但是其设计温度是-165度。不是-196度!储罐竣工后,需要使用氮气进行置换和干燥储罐,储罐的温度会变得较低,然后再使用BOG预冷储罐!一般情况下,气体的焓值不是考虑的主要内容!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
答案 发表于 2014-1-8 08:35
基本上是用液氮预冷,槽车拉过来,先用BOG吹进罐子,检测出口温度达到预定要求温度时就直接进液氮预冷,遇 ...

哥们,您做的那个项目是用液氮预冷的?

点评

中小型的LNG储罐就用液氮预冷  详情 回复 发表于 2014-5-10 15:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
了解了,谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
琴声悠扬 发表于 2014-4-29 10:16
哥们,您做的那个项目是用液氮预冷的?

中小型的LNG储罐就用液氮预冷

点评

多大算小储罐?我做过最小的2万方!  详情 回复 发表于 2014-5-12 20:47
16万方LNG储罐啊!  详情 回复 发表于 2014-5-10 15:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
答案 发表于 2014-5-10 15:00
多大算小储罐?我做过最小的2万方!

点评

50-200m³  详情 回复 发表于 2014-7-8 12:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
先氮气置换,完成后直接逐步液氮气化后进行预冷,待温度降到合适的数值时开始用LNG进行预冷到工作状态,然后投用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
长知识了
谢谢各位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-6 11:22:33 显示全部楼层
琴声悠扬 发表于 2014-5-12 20:47
多大算小储罐?我做过最小的2万方!

50-200m³