调节阀故障阀位?个人理解有两个意思,一是阀门故障,阀门故障的阀位应该是关闭,失电或失气;二是工艺故障,是装置故障,此时阀位应该按照工艺规定。
不知理解准确与否?我们给调节阀厂家提资时,需要注明工艺故障阀位吗?

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2014-2-18 16:29:54 显示全部楼层
一般是工艺故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 16:29:54 显示全部楼层
一般工艺应该提出故障状态时的阀位,故障一般是指失电或者失气。
一般几种故障状态:
故障保持原位,用EL表示,那么电磁阀就应该是双电控电磁阀。
如果是失电关,失气保持原位,用E.FC,A.FL表示,那么这个电磁阀应该是单电控电磁阀。
还有故障开等状态。
具体要根据你的工艺需求进行设定,故障时候是要阀门是开状态还是关状态。