请问各位学习设计的专家
为什么1.有些精馏塔只有塔顶温度或灵敏板温度和回流是串级,而塔釜加热的流量是单自动?
      2.有些精馏塔只有塔釜温度或灵敏板温度和塔釜加热是串级,而回流却是单自动?
      3.有些精馏塔灵敏板温度和回流是串级,并且塔釜换热器出口温度或加热炉出口温度和加热是串级?
      这些自控设计是根据什么来条件来判断是否需要串级的?
      求人解释,查了很多地方一直没找到答案

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2014-2-28 22:39:36 显示全部楼层

会不会是经验啊,

如果重要产品在顶部,就用灵敏板温度串级回流,

如果重要产品在底部,就用温度串级塔釜加热,

前辈还告诉说,回流和塔釜加热不要同时串级操作啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 22:39:36 显示全部楼层
好经验但不知道如何道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 22:39:36 显示全部楼层

好经验但不知道如何道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-28 22:39:36 显示全部楼层
塔釜加热和顶回流在有些系统里都串上是会打架的,但有些不会。这个系统具体怎么划分谁能说说
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-28 22:39:36 显示全部楼层
求回答 大家来各抒己见啊