如何来降低蒸汽的温度!!!

[复制链接]
发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层 |阅读模式
在客户的咨询过程中,会遇到蒸汽温度过高的问题,使其不适合用板式换热器(超过胶条的最大承受温度,加速其老化的速度),那有什么方法能降低蒸汽的温度呢?求教各位大师!!!!!



                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 dfhr881007的微博

评分

参与人数 4韶华币 +5 收起 理由
hanpingsiping + 1
hgsj123 + 2
jacques0920 + 1
村头一只猴 + 1 积极发表议题

查看全部评分

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
可增設减温器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
可使用减温器

点评

不好意思,没看到楼上的  详情 回复 发表于 2014-3-20 11:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层

不好意思,没看到楼上的

点评

美女说得好,支持一下  详情 回复 发表于 2014-7-3 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
可以用焊接式板换

点评

嗯 这是可以的 不过有的客户会想用可拆的那种  详情 回复 发表于 2014-3-20 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
jhlsch 发表于 2014-3-20 13:27
可以用焊接式板换

嗯   这是可以的   不过有的客户会想用可拆的那种
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
看来阁下是生产板式换热器的。管壳式换热器应用范围更广些,对蒸汽的温度也不是那么敏感。

点评

嗯 管壳的耐高温耐高压 但是不足之处也很多 比如无法清洗,占地面积太大等等  详情 回复 发表于 2014-3-27 08:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
chuanming 发表于 2014-3-26 20:37
看来阁下是生产板式换热器的。管壳式换热器应用范围更广些,对蒸汽的温度也不是那么敏感。

嗯    管壳的耐高温耐高压   但是不足之处也很多    比如无法清洗,占地面积太大等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
减温减压阀

点评

嗯 这个可以采纳!!!!  详情 回复 发表于 2014-3-28 09:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层

嗯  这个可以采纳!!!!

点评

仅仅靠一个阀门,不可能实现既减压又减温。 后面必须要配减温器喷水的。  详情 回复 发表于 2015-7-27 13:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
说明不适合这类换热器,总不能为用这样的换热器,再加一个冷却器吧

点评

嗯 说的有些道理  详情 回复 发表于 2014-4-7 10:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
hgsj123 发表于 2014-4-3 11:55
说明不适合这类换热器,总不能为用这样的换热器,再加一个冷却器吧

嗯   说的有些道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
参与论坛讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
蒸汽一般为饱和蒸汽,要降温就用蒸汽减压阀。你可以向客户咨询下是不是蒸汽压力不稳定的问题。
还是就是不行就用管壳式换热器吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
用全焊式的板式换热器,不过貌似也不怎么耐压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
有减温减压装置

点评

嗯 加一下我的微信公众号吧 defuhuanreqi01  详情 回复 发表于 2014-5-9 15:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层

嗯   加一下我的微信公众号吧    defuhuanreqi01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
实际在应用板式换热器的工况中,应视热流体的入口温度决定是否增设减温器,因为对于板式换热器来说,一般有两种垫子,一种不得超过130度 另一种不得超过250度(大概是这个数值) 如果热流体的温度高于垫子所承受的最高温度就必须想办法在热流体进入板式换热器之前,降低其温度,可以设一台列管式换热器(我们称为减温器)置于板换的上方 让冷流体与热流体现在减温器中换热, 然后再进入板换中换热   

点评

不得超过250度的是哪种垫子啊  详情 回复 发表于 2014-5-31 17:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
小调度 发表于 2014-5-23 11:29
实际在应用板式换热器的工况中,应视热流体的入口温度决定是否增设减温器,因为对于板式换热器来说,一般有 ...

不得超过250度的是哪种垫子啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 11:21:54 显示全部楼层
本帖最后由 wxch99219 于 2014-5-31 17:38 编辑

如果饱和蒸汽,温度与压力有对应的关系,降低压力等焓闪蒸即可解决;如果是过热蒸汽,则需要利用文丘里加水降温减压到合适压国变为临界饱和蒸气即可……
回复 支持 反对