一、问题背景
某大型石化企业来电咨询福世泰克清洗剂,了解到企业曾经自配清洗剂清洗,但清洗效果不明显,后经企业研究决定购买福世泰克F2清洗剂。我司人员现场了解左侧板换换热温度由40℃变为46℃,流量由1000m3/h变为600m3/h,右侧板换数据变化不大,由于并联运行已严重影响换热效率。


二、技术分析
长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。
利用福世泰克清洗剂清洗板式换热器,福世泰克的高效、环保、安全、无腐蚀,不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀,能够保证板式换热器的长期使用。福世泰克F2专用清洗剂针对不锈钢和铝材质研发,不会对不锈钢和铝材质产生侵蚀、点蚀、氧化等其他有害的反应,特有的添加湿润剂和穿透剂,可以有效清除用水设备中所产生的最顽固的水垢(碳酸钙)、锈垢、油垢、粘泥等沉淀物,同时不会对人体造成伤害,可大大延长设备的使用寿命。


三、合作应用
2013年12月24日至25日,美嘉华公司技术人员前往企业生产现场,针对此设备进行了现场清洗指导。设备参数如下:
设备名称:板式换热器
换热器材质:316L不锈钢
介质:循环水
换热面积:621.5㎡/台

本次清洗使用福世泰克F2清洗剂1:1比例清洗,清洗后企业对清洗效果十分满意。