本人菜鸟一只,问一下各位大侠,换热器换热能力是看换热面积大小还是看热负荷的大小

评分

参与人数 2韶华币 +4 收起 理由
hanpingsiping + 1
jiaohw910 + 3

查看全部评分

发表于 2014-5-24 23:03:09 显示全部楼层
蚂蚁搬5克,人拿10斤。谁是大力士?应该看单位换热面积大小!

点评

换热器100平方,你可以去做1kw的热负荷的工况,也可以做10kw热负荷的工况。 换热器的能量决定是自己本身的力量。。  详情 回复 发表于 2014-5-25 10:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 23:03:09 显示全部楼层
楼上的比喻好形象啊  哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 23:03:09 显示全部楼层
积极发表议题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 23:03:09 显示全部楼层
90xiaoguang 发表于 2014-5-24 23:44
蚂蚁搬5克,人拿10斤。谁是大力士?应该看单位换热面积大小!

换热器100平方,你可以去做1kw的热负荷的工况,也可以做10kw热负荷的工况。
换热器的能量决定是自己本身的力量。。
{:1106_362:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 23:03:09 显示全部楼层
本帖最后由 90xiaoguang 于 2014-5-25 12:46 编辑

单位面积确定后,推动力决定一切,有相变大于无相变(热管即利用相变),高温差大于低温差。一个厂的换热优化水平很大程度上取决于低温热的利用水平。同介质无相变同温同压同流量,关键看能否将冷热两端的湍动效果调整到较优,使K值最大化。总体上板式大于列管。同为列管带扰流的优于不带扰流子的。同为平管,也要通过调整管程数、板间距使其压降在允许的条件下尽量高,K值就高,效果会更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 23:03:09 显示全部楼层
本帖最后由 90xiaoguang 于 2014-5-25 12:24 编辑

没关系,大家都是从菜鸟过来的。建议你一定要把最基本的换热器公式(总传热速率方程)理解好:Q=KSΔt    也就是说当SΔt 一定时,你提高K,Q就会大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 23:03:09 显示全部楼层
化工原理书上基本能够解释清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 23:03:09 显示全部楼层
努力学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 23:03:09 显示全部楼层
热流密度,传热系数。