以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 5956|回复: 0
收起左侧

[讨论] 压力容器的气密性试验

[复制链接]
发表于 2009-6-21 09:32:03 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 02:02 编辑

请问压力容器的气密性试验一般什么时候进行

评分

参与人数 3韶华币 +7 收起 理由
hanpingsiping + 1
marlboro2011 + 1 有空交流一下33679378
chenhaijunsjy + 5

查看全部评分

已抛锚 成长值: 46895

发表于 2009-6-22 18:51:17 显示全部楼层
[发帖奇遇]: 西米浩买中石油股票了,亏了马蹄金459两.


压力大于等于0.1mpa时都要做
发表于 2009-10-8 20:48:50 显示全部楼层
是否要求气密性试验取决于容器内介质性质和容器安全使用的要求。对于介质的要求,国家的法规和标准规定得很明确。对于保证容器安全使用,要考虑容器的实际情况具体分享:如真空绝热容器,在投入运行后一旦有微量泄露,容器就将丧失绝热状态,严重影响容器的安全性,因此在设计中应考虑提出必要的泄漏检测要求。
    《99版容规》第102条规定:
    “介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。”
    《GB 150-1998》中3.10规定:
    “介质的毒性程度为极度或高度危害的容器,应在压力试验合格后进行气密性试验。需做气密性试验时,试验压力、试验介质和检验要求应在图样上注明。”
    气密性试验有多种方法,设计者应根据容器的技术要求和试验目的选择试验方法。
    (1)以空气或其他惰性气体,加压至设计压力;
    (2)氨渗漏检测,以氨为介质,用试纸检查泄漏的方法;
    (3)氦质谱泄漏试验,通入氦气,用仪器检查泄漏的量。一般用于检测要求高的容器。
    在工程实践中,如不特别指明,气密性试验即指上述第(1)种试验方法。

评分

参与人数 1梦想分 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2010-5-19 08:51:12 显示全部楼层
压力容器的气密性试验在什么时候进行要看具体情况,一般情况下是按设计图纸要求和GB150规定进行。多层包扎式压力容要进行氦检漏,固定管板式换热器进行氨渗漏检测。
发表于 2011-2-26 10:13:39 显示全部楼层
一般指危害程度高的介质设备
发表于 2011-2-26 10:39:22 显示全部楼层
请高手给出好附件
发表于 2011-3-10 22:25:27 显示全部楼层
{:1106_393:}
发表于 2011-3-19 14:51:08 显示全部楼层
{:1105_279:} {:1_220:}