猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 7493|回复: 4
收起左侧

压力表和压力变送器的安装

[复制链接]
发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层 |阅读模式
压力表和压力变送器的表头是直接安装在管路上吗,还是通过引压管引至远处集中显示比较好?直接装在管路上,会有什么问题?

评分

参与人数 2韶华币 +3 收起 理由
hanpingsiping + 2
jacques0920 + 1

查看全部评分

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
jql1314 发表于 2014-6-10 16:53
我的问题没有表达清楚,我的意思是压力表和压力变送器的安装,是直接安装在管路上,还是用拉长引压管,将 ...

可以集中布置,但不宜离取压点太远,另外液体介质不能有高度差
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
普通压力表现场显示,变送器信号引至中控室DCS显示

点评

我的问题没有表达清楚,我的意思是压力表和压力变送器的安装,是直接安装在管路上,还是用拉长引压管,将压力表和变送器安装在装置其他区域,集中布置,不是现场显示和远传显示的问题。  详情 回复 发表于 2014-6-10 16:53

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
whs2213 发表于 2014-6-10 15:45
普通压力表现场显示,变送器信号引至中控室DCS显示

我的问题没有表达清楚,我的意思是压力表和压力变送器的安装,是直接安装在管路上,还是用拉长引压管,将压力表和变送器安装在装置其他区域,集中布置,不是现场显示和远传显示的问题。

点评

可以集中布置,但不宜离取压点太远,另外液体介质不能有高度差  详情 回复 发表于 2014-6-11 11:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
压力表直接安装在管路上,压力变送器可以直接安装在管路上,也可以引远安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
发两个参考资料。

HGT 21581-95(HK02) 压力表及压力变送器管路连接安装图册.pdf (3.67 MB, 下载次数: 29, 售价: 5 个韶华币) 压力表以及压力变送器.ppt (14.27 MB, 下载次数: 111, 售价: 5 个韶华币)

点评

非常不错: 5.0
下载不了  发表于 2024-6-22 14:48
非常不错: 5
  发表于 2024-6-22 14:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
普通压力表是就地仪表,按在现场
压力变送器按在现场,用屏蔽线引到控制柜内的仪表上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
非常有用的资料  谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
非常有用的资料  谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
基本都是现场安装吧,用引压管也是就近安装,不会引特别远的地方,远了考虑的因素就很多了,比如:高度差引起的压差、物料性质是否会堵塞引压管等等的;

变送本来就是能将数据通过屏蔽线输出4-20mA信号到DCS系统上的,至于表头是否集中显示,再纠结此问题有点无趣了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
主要看你自己的需要,加引压管是可以的,不过要考虑温度变化及做好保温措施,一般现场表按照在容易观察的位置,远传表DCS集中显示。但你想装那就装那儿么有问题,考虑好生产方便安全就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 14:50:14 显示全部楼层
可以直接安装于管路上的,
采用引压管一般是为了考虑介质条件超出压力表承受范围时采用。
一般集中布置的话,建议用压力传感器,压力表最好就近显示。