成本节约案例
数据1.表明根据API 2000 6th Edition规范计算的不同超压情况100%(1),40%(2),10%(3)和理论上的0%(4)下罐内介质损失情况。(数据1:绿色=蒸汽损失,蓝色=排放量的减少百分比)
在常压储罐中,氮封气的典型设定压力是1.8mbar。如果储罐的最大允许工作压力是5mbar,100%超压的呼吸阀就必须设定为2.5mbar。考虑回座压力,呼吸阀要在1.8mbar才能关闭,这意味着,一旦氮封阀被打开,氮气将直接从呼吸阀压力端泄放出,呼吸阀不能紧密关闭,这会导致昂贵的氮气浪费。我们通过德国TUV认证的流量测试装置上的实验结果表明,如果使用10%全启“呼吸阀”这个问题能很好被杜绝。