以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 7910|回复: 8
收起左侧

冷冻盐水应该走换热器的壳程还是管程啊??

[复制链接]
发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层 |阅读模式
如果热物料是悬浮液,冷物料是氯化钙冷冻盐水,那冷冻盐水应该走管程还是壳程啊,,我是新手,没有经验,请前辈们指教,,,

评分

参与人数 2韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 1
jacques0920 + 1

查看全部评分

发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
冷冻盐水应该走壳程。因为悬浮液有可能析出固体,如果壳程出现固体析出物的话,彻底清理干净是十分困难的。

点评

前辈,用氯化钙冷冻盐水换热的时候,用Aspen模拟,冷冻盐水的组分怎么输入,,,  详情 回复 发表于 2014-7-1 13:17
前辈,用氯化钙冷冻盐水换热的时候,用Aspen模拟,冷冻盐水的组分怎么输入,,,额  详情 回复 发表于 2014-7-1 13:17
哦哦,明白了,谢谢前辈哈  详情 回复 发表于 2014-7-1 12:52

评分

参与人数 1韶华币 +3 收起 理由
will2008 + 3 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
一般设计走壳程,道理如2楼所说

点评

谢谢前辈指点  详情 回复 发表于 2014-7-1 12:53

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
will2008 + 2 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
个人认为二楼说的正确

点评

多谢前辈指点  详情 回复 发表于 2014-7-1 12:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
不知道楼主用的是什么换热器,如果是管壳式的,冷冻水必须走壳程。否则悬浮液中的固体容易在死角位置沉积,影响传热效果,时间长了有可能堵塞。物料走管程时,即使堵了也容易处理。

点评

谢谢前辈指点  详情 回复 发表于 2014-7-1 12:54

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
will2008 + 2 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
zzzg9999 发表于 2014-6-29 06:29
冷冻盐水应该走壳程。因为悬浮液有可能析出固体,如果壳程出现固体析出物的话,彻底清理干净是十分困难的。

哦哦,明白了,谢谢前辈哈{:1106_389:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
pdsnzk1972 发表于 2014-6-29 07:05
一般设计走壳程,道理如2楼所说

谢谢前辈指点{:1106_389:}

大约在雨季 于 2014-07-01 12:53:35 补充以下内容:
多谢前辈指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
simpro 发表于 2014-6-29 13:11
不知道楼主用的是什么换热器,如果是管壳式的,冷冻水必须走壳程。否则悬浮液中的固体容易在死角位置沉积, ...

谢谢前辈指点{:1106_389:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
hanpingsiping 发表于 2014-6-29 08:52
个人认为二楼说的正确

多谢前辈指点{:1106_389:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 43180

发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
为什么不能设计台双管程的换热器让冷冻水走管程呢?

走壳程的话不是两面都腐蚀吗

点评

我也考虑过腐蚀这个问题,不过加缓蚀剂是不是就可以减轻一点腐蚀问题了  详情 回复 发表于 2014-7-1 13:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
edwardlau 发表于 2014-7-1 13:00
为什么不能设计台双管程的换热器让冷冻水走管程呢?

走壳程的话不是两面都腐蚀吗

我也考虑过腐蚀这个问题,不过加缓蚀剂是不是就可以减轻一点腐蚀问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
zzzg9999 发表于 2014-6-29 06:29
冷冻盐水应该走壳程。因为悬浮液有可能析出固体,如果壳程出现固体析出物的话,彻底清理干净是十分困难的。

前辈,用氯化钙冷冻盐水换热的时候,用Aspen模拟,冷冻盐水的组分怎么输入,,,额

点评

www.bxwx.la/b/2/2726/ 造化之门 无弹窗  发表于 2014-7-4 16:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-28 23:13:35 显示全部楼层
zzzg9999 发表于 2014-6-29 06:29
冷冻盐水应该走壳程。因为悬浮液有可能析出固体,如果壳程出现固体析出物的话,彻底清理干净是十分困难的。

前辈,用氯化钙冷冻盐水换热的时候,用Aspen模拟,冷冻盐水的组分怎么输入,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报