以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2358|回复: 0
收起左侧

[求助] hazop分析,换热器的流量问题

[复制链接]
发表于 2014-8-19 01:11:23 显示全部楼层 |阅读模式
换热器单纯地分析流量无,多少有意义吗?
因为换热器都涉及到热媒以及冷侧流体,如果分析参数“流量”,会不会使得分析太过累赘?
是不是应该从压力和温度(这两个方面本身也会涉及到流量的问题)两个方面来对换热器进行分析?
希望热心的你们能够解答的我的疑问,谢谢!!

评分

参与人数 2韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 1
飞奔的蜗牛77 + 1

查看全部评分

发表于 2014-8-19 01:11:23 显示全部楼层
其实这里面的参数是相互影响的,不是单一的完全分开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 47035

发表于 2014-8-19 01:11:23 显示全部楼层
温度和压力能直观的反应出流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-19 01:11:23 显示全部楼层
我们做HAZOP时,一般换热器是不分析其流量的,而是分析与之相关的冷热两股的温度的偏差,
如果一边是公用工程的话,那就只要分析另一股的温度偏差即可。
而且,对换热器一般视作一个温度控制设备,基本不单谈它,通过谈与之相连的主要设备,比如塔、釜,的温度偏差来覆盖换热器。
如果谈换热器,一般是讨论阻塞、内漏、结焦、冰冻之类的非正常工况,以及隔离、切换、吹扫、泄压什么的操作问题。

点评

谢谢!!!!  详情 回复 发表于 2014-8-27 00:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-19 01:11:23 显示全部楼层
温度对体积流量和质量流量的影响应该有点区别的

点评

谢谢你抽空解答!!!11  详情 回复 发表于 2014-9-13 02:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-19 01:11:23 显示全部楼层
bslayer 发表于 2014-8-23 20:54
我们做HAZOP时,一般换热器是不分析其流量的,而是分析与之相关的冷热两股的温度的偏差,
如果一边是公用 ...

谢谢!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-19 01:11:23 显示全部楼层
schultz 发表于 2014-8-26 11:14
温度对体积流量和质量流量的影响应该有点区别的

谢谢你抽空解答!!!11
回复 支持 反对

使用道具 举报