                    来源:《石油化工设计》2013年第03期  作者:姜凯
FLARENET是一款专门用于稳态网状泄放系统的专业计算软件,可以对集中、发散或环形等各类火炬管网进行模拟计算。笔者利用该软件对乙烯装置火炬系统的不同泄放工况分别进行了计算,并且该设计已在某100万t/a乙烯装置A和B中得到了应用。1术语说明1.1安全阀的定压Ps和排放压力Pd安全阀的定压是整定压力的简称,指安全阀的阀瓣刚开始升起时的入口压力,在该压力下,开始有可测定的开启高度,介质呈可感知的连续排出状态[1]。设计中安全阀的定压一般要求等于或稍小于设备和管道设计压力。根据API 520-1994《炼油厂泄压装置的设置,选择和安装》中的规定[2],对于所保护的设备,如果只有一台安全阀的情况,该阀的定压最高不得超过设备的设计压力;如果有多台安全阀的情况,各台安全法的定压可以设定为不同数值,安全阀的最低定压不得超过设备的设计压力[2],最高定压不得超过设备设计压力的105%。在国外,对于火灾工况,如果设备设有多台安全阀,其最高定压甚至可以设定为设备设计压力的110%。安全阀的排放压力是指安全阀的阀瓣达到规定开启高度时的入口压力[1],排放压力和定压之差称为超压ΔPo或超压百分数。