以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2326|回复: 0
收起左侧

我想问一下板式换热器中介质为蒸汽和液体,怎么样来计算换热板的数量

[复制链接]
发表于 2014-9-9 09:49:35 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下板式换热器,蒸汽跟水的板换手工计算跟软件计算是不是差距很大,校核的时候是以液体为准还是以气体为准

用于含水油脂的加热。以0.4~0.6MPa蒸汽将85℃左右的油脂加热到120℃,处理量按10t/h计算。

水:水蒸气=22400:1

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2014-9-9 09:49:35 显示全部楼层
如果计算没问题的话,手算和软件计算差别应该不会太大,毕竟都是同样的软件,但是软件计算可能更精准一点。
考虑到很多的经验参数,软件的结果用起来也需要谨慎。

点评

我想问一下,你是怎么算的,因为有蒸汽体积大的问题。如果都是液体的话,计算出面积后,再校核流量算出需要多少换热板来算出实际面积。现在有了蒸汽的体积变化所以不好下手。如果你按照液体来校核的话,所需的换热板  详情 回复 发表于 2014-9-9 10:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-9 09:49:35 显示全部楼层
Horse 发表于 2014-9-9 09:58
如果计算没问题的话,手算和软件计算差别应该不会太大,毕竟都是同样的软件,但是软件计算可能更精准一点。 ...

我想问一下,你是怎么算的,因为有蒸汽体积大的问题。如果都是液体的话,计算出面积后,再校核流量算出需要多少换热板来算出实际面积。现在有了蒸汽的体积变化所以不好下手。如果你按照液体来校核的话,所需的换热板比计算面积还小。但是蒸汽流量大,如果按照液体的截面的话流程很短
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-9 09:49:35 显示全部楼层
请问楼主最后怎么算的?我现在也遇到这个情况
回复 支持 反对

使用道具 举报