以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 5946|回复: 0
收起左侧

HTRI空冷器设计空气侧温度问题

[复制链接]
发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层 |阅读模式
空气出口的温度比管程出口温度高,这个正不正常啊?

换热核算1.htri

372.4 KB, 下载次数: 39

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
这个是截图
@Q_HVKWU4IPZ7)3R(FIP$AK.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
这个正常吧,好比换热器逆流操作,冷流体出口温度比热流流体出口温度高,很正常的。
(怎么附件下载还要金币呢,让想帮忙看看的我情何以堪)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
正常的啊, 一般介质是上进下出,空气是下进上出,出风口的温度高于空冷器介质出口温度也是合理的额
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
非常正常,证明换热效果好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
这个物性参数是怎么回事,是如何导入的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
比出口高正常,比进口高就不正常了。比出口高说明是冷热流体是逆流换热的,如果是冷热流体是顺流换热就不正常了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
要查看是否有温度交叉,如果亿管程估计没问题,多管程就有可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
我们算的都有超过这个温度的,没事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
恩,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 11:31:12 显示全部楼层
进来学习
回复 支持 反对

使用道具 举报