满液式蒸发器液位控制线50%、下限40%、上限60%的壳体内径,那实际使用过程中液位大部分保持在50%的控制线吗?
液位传感器选择哪一种比较好?!用磁翻板现场显示感觉不准。
液位与阀门开度联动采用PID控制?

评分

参与人数 3韶华币 +7 收起 理由
hanpingsiping + 2
remicky + 1 积极发表议题
jiaohw910 + 4

查看全部评分

 成长值: 43045

发表于 2014-10-17 16:42:16 显示全部楼层
只要仪表和阀门没有问题,既然是控制在50%,那就稳定在50%左右

磁翻板的还有一个问题就是他不是连续信号的,是跳跃式的

回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 38695

发表于 2014-10-17 16:42:16 显示全部楼层
推荐双膜盒差压式液位计,一个膜盒放在液相底部,另外一个膜盒放在气相顶部,磁翻板不行的,精度太差,我们的设备安装磁翻板只是作为参考,调节不行。

点评

现场用磁翻板,有远传液位计  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-17 16:42:16 显示全部楼层
miaozuyi 发表于 2014-10-18 08:12
推荐双膜盒差压式液位计,一个膜盒放在液相底部,另外一个膜盒放在气相顶部,磁翻板不行的,精度太差,我们 ...

现场用磁翻板,有远传液位计

点评

既然有远传的,在现场加个表头显示一下就好了吧  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 38695

发表于 2014-10-17 16:42:16 显示全部楼层
若茶 发表于 2014-10-18 20:45
现场用磁翻板,有远传液位计

既然有远传的,在现场加个表头显示一下就好了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 16:42:16 显示全部楼层
磁翻柱液位计+磁致伸缩液位变送器;
磁翻柱的精度不高,显示误差10mm,磁致伸缩液位变送器的精度很高,1mm也是很容做到的;

还有一种用凯美瑞的气动液位控制器,选用调节模式,不需要用电,在液位控制器上设定好液位,其他就不用管了,控制精度在5mm左右,很不错的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 16:42:16 显示全部楼层
液位和阀门的PID控制效果不好的,最好的办法是液位和流量联动控制(不是串级控制)