zhangjun8369 发表于 2014-10-25 22:52 问题是你的碱液是从哪里来的?装置内自己配的呢还是有其他来源?
ruess 发表于 2014-10-25 23:02 如果担心液位计失灵导致满罐,储罐可增加液位报警开关,双重保护
zhangjun8369 发表于 2014-10-25 23:08 如果设置溢流口的话得考虑遗留出来的碱液去处。如果没有合适的地方送的话,我觉得再设置一个液位报警比较 ...
ruess 发表于 2014-10-25 23:15 是的,如果现场碱液溢流有出去,增加溢流管线比较经济。
daqiaojsq 发表于 2014-10-25 23:19 我们现在的液位计包含有LIRAS 功能了 还需要液位报警开关吗?谢谢!