小弟在调试一个纯水系统,原水加热现用汽水混合加热器(用蒸汽加热),要把水从5°升高到25°,水流量为40吨/h。混合器的选型不合理,噪音特别大、震动特别明显;蒸汽不合格,水温升不上去。现在的蒸汽温度是125°,压力约为0.13Mpa(如果仪表准确的话)。混合器正常运行时,蒸汽压力至少应为0.35Mpa,因为汽水混合器进口段水压约0.3Mpa。蒸汽管道管径为DN40。
现在想把汽水混合器改成板式换热器,不知道是否可行。关于板式换热器的选型,请大师们给点建议!





评分

参与人数 2韶华币 +6 收起 理由
hanpingsiping + 1
jiaohw910 + 5

查看全部评分

发表于 2014-12-13 22:35:31 显示全部楼层
我认为可行.我公司曾改过.

点评

能否说说您是怎么改的?  详情 回复 发表于 2014-12-14 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-13 22:35:31 显示全部楼层
你这是因为蒸汽进口管太细导致的,你算下,要想满足加热要求,蒸汽流速至少达到60米每秒,相当于把车开到220公里每小时一样,那声音得多大,要想满足加热要求,蒸汽管径至少125,要是想声音小,最好DN150.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-13 22:35:31 显示全部楼层
上面是按0.13MP算的,如果以0.35计算,口径DN100就够了,型号为M10M/13/PN10/316/HE; 需要可上www.jshepu.com;联系我,面积2.4平方

点评

要想把水加热到25度就必须把蒸汽管道管径增加到100吗?如果蒸汽管径不变,蒸汽的压力和温度需要多高才行?换热器有多种类型,比如有板式和管式。结合我这实际情况您觉得用哪种比较合适?  详情 回复 发表于 2014-12-14 16:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-13 22:35:31 显示全部楼层
lsslgq 发表于 2014-12-14 09:44
上面是按0.13MP算的,如果以0.35计算,口径DN100就够了,型号为M10M/13/PN10/316/HE; 需要可上www.jshepu.c ...

要想把水加热到25度就必须把蒸汽管道管径增加到100吗?如果蒸汽管径不变,蒸汽的压力和温度需要多高才行?换热器有多种类型,比如有板式和管式。结合我这实际情况您觉得用哪种比较合适?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-13 22:35:31 显示全部楼层
hnzzszs 发表于 2014-12-14 09:04
我认为可行.我公司曾改过.

能否说说您是怎么改的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-13 22:35:31 显示全部楼层
按DN40,蒸汽表压在12公斤左右,温度接近200了,你能搞到吗?如果有可以用管式的或者板壳的。普通垫片的那种板式换热,就不行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-13 22:35:31 显示全部楼层
蒸汽流速随压力变化,压力大流速可选高些,流速低只能选低。