事实上,这就一根普通的石油液化气(LPG)管线,管线的最高温度也不过是低压饱和蒸汽的温度(装置开停工时的蒸汽扫线温度)。因此我认为设计者貌似过于保守,浪费了管材不说,也给管线施工带来了麻烦。
IMG_1073.JPG
IMG_1075.JPG
IMG_1082.JPG

评分

参与人数 7韶华币 +29 收起 理由
段鳗珍 + 10 自己画车间和配管的时候考虑的因素真是太少.
hanpingsiping + 1
ltyey + 5 同意您的观点
努力生活000 + 3
jiaohw910 + 3
五行 + 3
孙有才 + 4 支持论坛发展

查看全部评分

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
一看就是小院的设计,对设计人员真无语了,这图纸也能发出来。现在稍微大点的设计院都有管机专业了,算一下也不会出这种事情。其实就是没管机专业,计算π型弯吸收膨胀量,也不是难活,熟练的话查查手册算几笔,也就是几分钟的事情,管道膨胀量能算出来吧,L型弯和π型弯的数据手册上就有,有多难?管道设计人员的基本技能,一个管道设计人员只有真正懂了什么叫柔性设计才算真的入了门。

点评

能否深入浅出的举个例子,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:19
我想学习一下,管道膨胀怎么计算,要查看什么资料  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:03
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
从塔顶引出管加π外的,这样的情况我只在空分冷箱做过,-196℃,铝材。向楼主这种的还是第一次见过,见识了。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
设计是越做胆量越小啦   推责   
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
请问楼主:装置开停工时的蒸汽扫线温度是多少啊?正常工作温度是多少啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
现在有多少人去学算啊,都是快快快····
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
如果只是低压饱和蒸汽的温度,这个就太保守了,估计没有计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 1615

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
液化石油气的输送通常是常温下的,蒸汽扫线温度也是在200℃以内。所以说应该是很常规的管线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
{:1106_361:}无语了,应力计算现在很方便,最主要的是配管设计水平要提高啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
所以要有基本概念啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
无聊阁大学士 发表于 2014-12-20 01:25
一看就是小院的设计,对设计人员真无语了,这图纸也能发出来。现在稍微大点的设计院都有管机专业了,算一下 ...

我想学习一下,管道膨胀怎么计算,要查看什么资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这管子的支撑也是难题啊,这样弯来拐去的,怎么撑住呢?感觉一阵大风就可以吹走的了。

点评

在境外設計費之計算是以總工程款來計,不知是否亦復如此,如果這樣,那也沒什好奇怪的了,膨脹總價賺取較高之設計費用,至於管支撐,境內認何設計院所設計出來都不入流,真鎮的管支撐是需經過應力分析的,而非任意而  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我看到图片第一反应也是支撑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
无聊阁大学士 发表于 2014-12-20 01:25
一看就是小院的设计,对设计人员真无语了,这图纸也能发出来。现在稍微大点的设计院都有管机专业了,算一下 ...

能否深入浅出的举个例子,谢谢!{:1106_369:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
增加这么多的弯目的何在啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我看的无语了,估计是直接抄到了哪套图纸上来的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
都本科毕业还我啥不知道,惭愧啊。。又涨知识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
很多应力工程师是很保守的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我就觉得这管道扭的很销魂,比这大哥

                               
登录/注册后可看大图
的睡姿有过之而无不及啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这简直是胡说八道的设计啊!!!