[求助] 打开安全阀后的法兰,为什么是在吸气

[复制链接]
发表于 2015-1-10 16:46:42 显示全部楼层 |阅读模式
打开安全阀后的法兰,为什么是在吸气,火炬管网不是微正压吗,怎么会吸气呢,而不是排气?
发表于 2015-1-10 16:46:42 显示全部楼层
有其液两相?液相冷凝了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 3640

发表于 2015-1-10 16:46:42 显示全部楼层
火炬烟囱会对管网产生抽力的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-10 16:46:42 显示全部楼层
火炬烟囱会有抽力的,

以前工厂也发现负压吸气,

停车检查时才确认水封罐气罩盖板已经不见,

立马修理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-10 16:46:42 显示全部楼层
哦,原来是抽气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 3185

发表于 2015-1-10 16:46:42 显示全部楼层
哪里压力低 就去哪里啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-10 16:46:42 显示全部楼层
我认为这个和喷射泵的原理有些类似。建议楼主对比下
回复 支持 反对

使用道具 举报