发表于 2015-1-12 12:37:18 显示全部楼层 |阅读模式
求指教
热侧介质水蒸汽,压力0.8-1.2MPa,进口350℃,出口要求45℃(过冷水)
冷侧介质为水,压力0.2-0.3MPa,进口2.5℃,出口要求25℃,流量250m3/h
设备水平放置,要求提出正常水位高度
这种换热器要多少面积?ASPEN EDR能否计算这种工况?

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2015-1-12 12:37:18 显示全部楼层
EDR应该是可以计算这种换热器。
但是你这个水位是什么意思,没看明白

点评

顺带说一句,可否用EDR计算一下给我呢?就当成一个例题!我用HTRI计算出了一个结果,但是感觉非常不靠谱!  详情 回复 发表于 2015-1-12 14:06
水位的意思呢,就是这个换热器是要求一部分的换热管浸没在疏水中用来做冷却段,所以要求保证一定的水位,顺带起到液封的作用!  详情 回复 发表于 2015-1-12 14:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-12 12:37:18 显示全部楼层
Horse 发表于 2015-1-12 13:10
EDR应该是可以计算这种换热器。
但是你这个水位是什么意思,没看明白

水位的意思呢,就是这个换热器是要求一部分的换热管浸没在疏水中用来做冷却段,所以要求保证一定的水位,顺带起到液封的作用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-12 12:37:18 显示全部楼层
Horse 发表于 2015-1-12 13:10
EDR应该是可以计算这种换热器。
但是你这个水位是什么意思,没看明白

顺带说一句,可否用EDR计算一下给我呢?就当成一个例题!我用HTRI计算出了一个结果,但是感觉非常不靠谱!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-12 12:37:18 显示全部楼层
抱歉,手头没有软件,你自己再折腾下吧,HTRI传说对有相变的换热计算不靠谱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-12 12:37:18 显示全部楼层
换热面积大约80,液位高度为600+支座高度,可以参考WWW.JSHEPU.COM
QQ图片20150112174944.png
QQ图片20150112174939.png
QQ图片20150112175208.png

评分

参与人数 1韶华币 +22 收起 理由
adog8207 + 22 好资料,非常感谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报