我们厂的两个并联的换热器,从同一路管线分成两路同时进去换热器,但是现在就是有一个现象,两个换热器是要么这个温度高,要么另外一个换热器温度高,感觉两路没有平均分配,当然要一个管分天路都是很平均不可能,但是现在的现象是相差太大,一个给的冷冻水22%的时候温度还往上涨,一个冷冻水开4%的时候温度还往下降,这两个还会换热器莫名的自己变换,就是感觉温度高的那个冷凝器的有时会和上面的情况相反,想问一下各位大哥大姐,怎么会出现这样的情况呢,(两个换热器的面积以及冷冻水都一样)

评分

参与人数 2韶华币 +4 收起 理由
hanpingsiping + 1
jiaohw910 + 3

查看全部评分

发表于 2015-1-19 17:12:42 显示全部楼层
看不明白,语言没表达清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-19 17:12:42 显示全部楼层
那说明你管路布置的有问题,进两个换热器的沿程阻力大小不一致或差别太大

点评

忘了说一点,需要冷却的是气体,也就是气相进料,立式换热器,一部分冷凝成液体从冷凝器的底部下料,不凝气体从冷凝器下封头侧面出  发表于 2015-1-19 20:34
如果说管路布置有问题的话,那这种情况应该是只出现在一个换热器上,如果这个换热器的温度高应该一直高,而不会一段时间高,一段时间低才对啊  发表于 2015-1-19 20:28