根据烟叶仓储气调系统的工程需求,这个管道计算项目需要从以下几个关键维度进行技术分析:
1 流量需求计算
每个烟垛110m的置换量,建议按每小时置换0.5-1倍体积计算(经验值)。单层60个烟垛并联时,总流量需达到3300-6600m/h(标况)。考虑到五层仓库的叠加效应,建议采用分区供气方案。
2 管径选型要点
主管道建议:
中压系统(0.3-0.6MPa)选用DN150-DN200不锈钢管(SS304即可)
分支管道选用DN50-DN80,流速控制在10-15m/s(经济流速范围)
3 材质选择考量
优先选用304不锈钢(耐腐蚀性好),若考虑成本可采用镀锌钢管但需注意:
焊接部位需做防腐处理
湿度控制要严格(露点需低于-40℃)
4 系统压降控制
特别注意除湿机后的管路:
要核算最大压降不超过设备出口压力30%
建议每层设置压力调节阀
弯头数量要优化(建议R=1.5D的长半径弯头)
5 特殊注意事项
烟垛连接建议采用快装卡箍接头
每个支管必须安装流量计和切断阀
系统要配置氧含量在线监测(控制在1.5%以下)
需要更详细的计算可以联系,建议先提供:
仓库平面布置图
制氮机具体参数(流量、出口压力)
预计运行周期(连续/间歇)等基础数据
这个项目要注意氮气置换时的气体分布均匀性问题,建议做CFD流场模拟验证。管道保温也要重点考虑,防止结露。
消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否 |
|