以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1991|回复: 0
收起左侧

温泉水换热用哪种材质的板式换热器???

[复制链接]
发表于 2015-1-26 13:29:05 显示全部楼层 |阅读模式
温泉水换热用哪种材质的板式换热器???



                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 dfhr881007的微博

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2015-1-26 13:29:05 显示全部楼层
温泉水根据位置的不同,水中含有的物质也不同,楼主要选择板片的材质需要提供温泉水的水质报告,不然没法确定。

点评

恩 一般情况下呢 304的怎么样  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-26 13:29:05 显示全部楼层
谷佟久 发表于 2015-1-27 08:48
温泉水根据位置的不同,水中含有的物质也不同,楼主要选择板片的材质需要提供温泉水的水质报告,不然没法确 ...

恩     一般情况下呢   304的怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 13:29:05 显示全部楼层
dfhr881007 发表于 2015-1-27 15:15
恩     一般情况下呢   304的怎么样

一般的情况下都用316L以上的,毕竟地下水的氯离子含量还是不低的。