安全阀后管道的设计压力如何确定,比如直排大气情况

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
应该是与前面等级一样吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我也需要这个答案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我也需要这个答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
排火炬根据火炬背压反推,最小0.35MPaG;排大气我想应该也是反推安全阀出口压力,再加安全余量。

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
yudeguoshi + 2 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
安全阀后一般也就是管道吧,没有太多的阀门,如果管道不长的话,直接和前面一个管道等级就可以,太多的管道等级管理也不方便,,
即使降低一个管道等级,也就是管道壁厚少一点。,节约不了多少钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
设计压力安装安全阀整定压力,管材等级按阀前

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
yudeguoshi + 2 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个好像是有争议啊   可以看下论文:天然气长输管道系统设计压力与安全阀定压关系探讨
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
一般都不能低于安全阀出口的压力等级,同时也要根据实际的工艺流程确定其压力等级,不能一概而论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
安全阀出口的压力等级也是由工艺确定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层