[求助] 蒸汽阀门问题

[复制链接]
发表于 2015-3-10 21:32:21 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大 神,我蒸汽主管从热 电 厂过来是有8公斤压力!我打算在主管上安装一个阀门,能够将8公斤的压力化为4.5公斤的压力,而且压力要稳定,不能因为我末端的用汽机械的工作或静止而影响到管道的压力!就是这个阀门要能够自控,我开一个用汽的机器,它保持4.5公斤压力,我开10个用汽的机器,他也能够迅速补充蒸汽以达到我设定的压力!

相关帖子

 楼主| 发表于 2015-3-10 21:32:21 显示全部楼层
帮忙顶下贴,别让它沉下去
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 21:32:21 显示全部楼层
您好,请问您这个阀门是要保证阀后的压力还是阀后的流量呢?要是保证阀后的压力始终是一个稳定值的话可以选择自力式调节阀或者电动调节阀或气动调节阀都可以,自力式调节阀的话直接安装到管道上就可以了,电动调节阀或者气动调节阀需要和压力变送器+PIC(DCS、PID)配套使用的。看你那里工况,有问题的话可以随时联系我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 21:32:21 显示全部楼层


    可以选用自力式调节阀。
    不过后面能带多少设备,要看供气能力。如果送来的蒸汽只能满足3台设备用,你硬接上4,5台设备,那么任何调节方案都不能满足控制要求。

 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 21:32:21 显示全部楼层
如果蒸汽量足够  可以用个蒸汽比例阀加的压力传感器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 21:32:21 显示全部楼层
大一点的自力式调节阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 21:32:21 显示全部楼层
与楼上诸位观点不一致。不建议使用自力式调节阀,调节精度不高,特别是阀后用气压力点数量一直变化,用自力式可能会有调节误差。建议采用电动或气动调节阀,采用快开阀芯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 21:32:21 显示全部楼层
自力式调节阀调节范围非常有限,前后压差有限制,从题意看如要满足要求,需采用多台自力阀,比如2~3台,具体可咨询供应商。无论采用自力阀还是气动、电动阀,需严格核算流量变化,这样才能对控制精度有把握。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 21:32:21 显示全部楼层
理论上可行,但是工艺条件只有阀前后压力,还需要流量等参数进行核算,一台不能满足的话得考虑多台并联分程。
回复 支持 反对

使用道具 举报