以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 27252|回复: 4
收起左侧

安监总局68号文

[复制链接]
发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层 |阅读模式
关于《安监总局68号文》要求罐区可燃液体必须设计为单罐单隔堤或防火堤,大家怎么理解?

国家安监总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知(安监管三【2014】68号).pdf

614.14 KB, 下载次数: 233

售价: 2 个韶华币  [记录]

发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
我记得以前似乎可以两个或者多个储罐用一个围堰,是不是新的标准规范都要单独的围堰了。。

点评

单罐单堤是根据物性和储罐溶积等来确定的。规范上不是说一定得这样做,现在验收搞个这么个条文,比较烦人啊!  详情 回复 发表于 2015-3-25 19:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
谢谢楼主分享   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
是呀,我也记得两个罐可以做一个防火堤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
肯定是要求越来越高了。无疑单罐单隔堤造价更高一些,这样做效果更好一些。一旦某一个罐发生泄漏,对其它罐的影响要小很多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 43075

发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
它和相应的防火规范冲突吗?

无标题.jpg

点评

必须冲突啊,设计一般都是按照GB50160执行,只有大于5wm³的罐子才搞单罐单隔堤的撒。这个是安监局验收时提到的,不知道以后设计是否需要按照安监局的要求这样修改哦。  详情 回复 发表于 2015-3-25 19:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 56765

发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
单罐单堤,罐之间的距离要增大很多,配管才方便,对于一些精细化工厂,罐容量不大,但是甲类溶剂种类多,整个罐区的面积会增大不少。

点评

隔堤跟储罐没有间距要求,不用增加距离。只是排水专业会多做很多东西。  详情 回复 发表于 2019-7-19 08:31
单罐单堤是安全些,但是实际执行会造成很多的问题,比如排污井是否每个堤内都得设计一个啊?配管是不是会麻烦很多啊?每个隔一个堤,占地会增加,工业用地容积率如何满足要求啊?  详情 回复 发表于 2015-3-25 19:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层

下载来看看,希望有用。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
edwardlau 发表于 2015-3-25 06:22
它和相应的防火规范冲突吗?

必须冲突啊,设计一般都是按照GB50160执行,只有大于5wm³的罐子才搞单罐单隔堤的撒。这个是安监局验收时提到的,不知道以后设计是否需要按照安监局的要求这样修改哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
willcy 发表于 2015-3-25 07:42
单罐单堤,罐之间的距离要增大很多,配管才方便,对于一些精细化工厂,罐容量不大,但是甲类溶剂种类多,整 ...

单罐单堤是安全些,但是实际执行会造成很多的问题,比如排污井是否每个堤内都得设计一个啊?配管是不是会麻烦很多啊?每个隔一个堤,占地会增加,工业用地容积率如何满足要求啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
Horse 发表于 2015-3-24 21:18
我记得以前似乎可以两个或者多个储罐用一个围堰,是不是新的标准规范都要单独的围堰了。。

单罐单堤是根据物性和储罐溶积等来确定的。规范上不是说一定得这样做,现在验收搞个这么个条文,比较烦人啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层
单罐单隔是安监局的要求,不是设计规范,不明确,瞎胡闹。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 20:20:16 显示全部楼层

单罐单堤是根据物性和储罐溶积等来确定的。规范上不是说一定得这样做,现在验收搞个这么个条文,比较烦人啊!
- 本文出自马后炮化工论坛-让天下没有难学的化工技术,原文地址:http://meng.horse/thread-98289-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

