PIC_20141202_153854_372.jpg
一开始看起来还不错,装上液位计就把盘梯挡了一多半,我这么瘦的都得侧着身子慢慢过
人家劫道要钱,它劫道要肉啊

再放两张 电缆爱洗澡,电缆沟没有做排水
PIC_20141202_155112_446.jpg

PIC_20141202_154117_0A6.jpg

评分

参与人数 9韶华币 +69 收起 理由
hanpingsiping + 1
Seron + 5
五行 + 5
小野 + 22 原创内容,给予鼓励
zzzg9999 + 5
pigpig0 + 5 原创内容,给予鼓励
me471084707 + 5 原创内容,给予鼓励
chenhaijunsjy + 1 积极发表议题
Horse + 20

查看全部评分

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
本帖最后由 无聊阁大学士 于 2014-12-16 10:32 编辑

第一张图是设计人员的典型错误,在提旋梯条件和管口方位的时候没有综合考虑,俺认为可能是两个人或者两个专业分别提的条件,没有相互协商造成的。石化行业是设备图上带管口方位,管口方位是事先定好的,出这样的问题是提旋梯条件人的错误;化工行业是配管完成后再提管口方位,这样的错误就是管道专业的失误了。
第二张图,电缆短时间浸泡在水中是没问题的,外绝缘层有一定防水能力,时间长了肯定不行。水下电缆和普通电缆是不一样的。

点评

为什么石化和化工提管口方位的顺序不一样呢?求高人指点!  详情 回复 发表于 2014-12-24 12:52

评分

参与人数 5韶华币 +41 收起 理由
zjq1989 + 1 好专业啊,牛人
飞鹰 + 5 非常给力的回复
lightman1127 + 10
zzzg9999 + 5
Horse + 20

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层

谢谢分享看看..  

点评

恶意发帖  发表于 2015-6-18 11:13
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
话说漏电了咋办。。

点评

现在还在施工,开工之前应该会解决的  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
me471084707 发表于 2014-12-16 09:51
话说漏电了咋办。。

现在还在施工,开工之前应该会解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
这现象普遍存在,我以前的钢铁厂电缆在水里泡着了{:1106_363:}{:1106_363:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
真的很奇葩呀!

点评

设计的时候考虑不全,其实多到现场看看就好了  详情 回复 发表于 2014-12-17 08:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层

设计的时候考虑不全,其实多到现场看看就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
挺逗的,那天也拍几张我们工地的奇葩的设计和施工

点评

大家要多交流,避免以后再有类似的错误出现  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
我比较好奇的是罐内什么介质使用双法兰液位计?

点评

一个凝结水罐、一个除盐水罐,没有不妥的地方吧  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
爱玩的小学生 发表于 2014-12-17 08:56
挺逗的,那天也拍几张我们工地的奇葩的设计和施工

大家要多交流,避免以后再有类似的错误出现
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
珠圈圈珠 发表于 2014-12-17 09:02
我比较好奇的是罐内什么介质使用双法兰液位计?

一个凝结水罐、一个除盐水罐,没有不妥的地方吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
搞错了,这个液  位  计 不  是 双 法 兰  液  位  计

点评

是 磁翻板液位计  详情 回复 发表于 2014-12-17 10:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
珠圈圈珠 发表于 2014-12-17 09:34
搞错了,这个液  位  计 不  是 双 法 兰  液  位  计

是 磁翻板液位计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
电缆沟上找个地方开洞吧!

点评

如果开洞,水就永远排不完了,这里的地下水位只有500mm  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
设计是件很严谨很复杂的事情么。

点评

当然,工作经验也很重要  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
第一章可能是特意的,为的是人能在梯子上看液位或是检修,只是没有考虑加宽梯子或是没有考虑液位计的伸出长度

点评

对,就是这么回事  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
后面两张图应该是没有施工完,上面还应该有盖板。第一张图,明显是施工错误。

点评

没有施工完,后期会人工排水然后密封电缆沟  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
coldmeat 发表于 2014-12-19 09:06
第一章可能是特意的,为的是人能在梯子上看液位或是检修,只是没有考虑加宽梯子或是没有考虑液位计的伸出长 ...

对,就是这么回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 09:45:15 显示全部楼层
奔驰的骏马 发表于 2014-12-20 01:39
后面两张图应该是没有施工完,上面还应该有盖板。第一张图,明显是施工错误。

没有施工完,后期会人工排水然后密封电缆沟
回复 支持 反对

使用道具 举报