以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 6819|回复: 0
收起左侧

【化工逗比设计-16】之 配管安装貌似问题多多

  [复制链接]

 成长值: 2725

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家多谈自己的看法。
这是在一个油田中转站的泵房里发现的,虽不是化工装置,但也不能差这么多啊!.............
20140918_084855.jpg

评分

参与人数 7韶华币 +34 收起 理由
hanpingsiping + 1
wo欲封天ba + 1 www.junbayi.com 我欲封天吧
孙有才 + 5 支持论坛发展
五行 + 3
小野 + 18 原创内容,给予鼓励
hkmhg + 1 积极发表议题
saudi、典 + 5 原创内容,给予鼓励

查看全部评分

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
最明显的过滤器装返了
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
本帖最后由 无聊阁大学士 于 2014-12-16 10:41 编辑

进口异径管要顶平,压力表缺了缓冲弯管,排净管开在了弯头上,压力表接口管子留的太长了容易出现摆动(弱弱的问一句泵的进口需要压力表吗?)。压力表为了防止震动竟然用铁丝固定,够销魂的。过滤器的口正常应该是朝下的,但是从安装高度来讲,显然位置不够了。

评分

参与人数 4韶华币 +31 收起 理由
wo欲封天ba + 1 www.tiandihong8.com 易经算命
留下 + 5
飞鹰 + 5 非常给力的回复
Horse + 20

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
泵的进口异径管要顶平,竟然能用同心的,奇葩。

点评

弱弱的问下,泵的进口异径管要顶平,是啥意思呢?没接触过,求教  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:58

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
czp0728 + 5 同意您的观点

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
看到过滤器滤芯朝上,我就笑了,应该是出口装压力表,排尽口应向下开

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
wo欲封天ba + 1 www.junbayi.com 我欲封天吧

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
科尔沁 发表于 2014-12-16 11:29
泵的进口异径管要顶平,竟然能用同心的,奇葩。

弱弱的问下,泵的进口异径管要顶平,是啥意思呢?没接触过,求教{:1106_371:}

czp0728 于 2014-12-16 15:09:10 补充以下内容:
刚刚查了下,懂起了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
进口不用压力表吧。。。而且这样没有缓冲弯管,指针容易给顶来不能指零。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
1.泵入口管道从上到下水平进料是选用底平异径管;
2.进口管道Y型过滤器滤芯朝下,并且留够抽芯所需空间;
3.压力表应装在出口管道上;
4.进口管道靠近泵入口处增加放净阀门,去掉入口放气阀;
5.由于设备管口与泵入口管道直连过近,建议在泵入口处增加减震喉及入口管道支架。
减震器.jpg


点评

压力表应该还是要的,有些是需要监控进口压力的。  详情 回复 发表于 2015-2-15 15:09

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
进口异径管要顶平
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
这应该是新手配的管子吧,校对审核呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 2725

 楼主| 发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
dongyingtao 发表于 2014-12-16 15:52
1.泵入口管道从上到下水平进料是选用底平异径管;
2.进口管道Y型过滤器滤芯朝下,并且留够抽芯所需空间;
...

{:1106_362:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 2725

如果加一个支架,估计会碰基础的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
我是看热闹的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
好好学习  天天向上   以后避免这种错误{:1106_362:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
这个泵这么低,标高出问题了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
{:1106_366:}{:1106_366:}第一眼关注的是地板的瓷砖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:55:34 显示全部楼层
这种情况下只能用篮式过滤器了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报