以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 6039|回复: 12
收起左侧

【化工逗比设计-19】之你是申公豹吗?

[复制链接]

 成长值: 48560

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层 |阅读模式
当时为了看下泵出口阀门的开度,不得不 下到“洞”里 还得侧身弯腰低头才能看到(我比较瘦还非常不方便)。。蛋疼啊,平时要调整个阀门开度也极不方便
一共3台泵吧,都是一样的设计,泵出口的阀门都在地下。。

地面下的泵出口阀门

地面下的泵出口阀门

评分

参与人数 7韶华币 +54 收起 理由
dl810 + 5 好资料,非常感谢
wo欲封天ba + 1 www.tiandihong8.com 易经算命
五行 + 5
adog8207 + 6 同意您的观点
zzzg9999 + 5
小野 + 22
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
这么明显的错误审校能过关确实够逗比了,在下估计原因有几个
1.离心泵人口要有一个静压满足气蚀余量的要求,所以进口管位置都比较低,大多从管沟接到泵前。当时可能施工与设计脱节,泵已经安装了才设计管道,为了将就泵,只能这么凑合了;
2.原设计可能没问题,标高数据有误或者施工过程中发生了变化,协调出了问题,厂房修在了阀组上面,出现上面的结果。
3.设计院本身就实力不济,管理混乱,责任心不强,审校走过场,设计质量不高造成的问题。在下遇到过一些所谓的甲级设计院,申请资质、审核资质的时候是从外面临时凑一帮人糊弄过关,真实水平水的厉害,图纸不堪入目,呵呵,天朝的特色吧,要不现在挂靠风这么盛行。

点评

受教了,又是赶工期吧  详情 回复 发表于 2014-12-24 10:33
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
这设计压根就没考虑过施工后听情况。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
泵一般不都是放在地上的么?怎么这个给整到地下去了?

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
www.junbayi.com 我欲封天吧  发表于 2014-12-25 14:33
泵在地上,阀在下面  详情 回复 发表于 2014-12-18 12:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
这下到现场可以带上镜子看开度了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
这设计直接醉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 48560

 楼主| 发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
2013qustgm205 发表于 2014-12-18 10:19
泵一般不都是放在地上的么?怎么这个给整到地下去了?

泵在地上,阀在下面

点评

也就是说这一段的配管也在在地下?为什么?有什么工艺要求吗?  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
{:1106_366:}{:1106_366:}设计师估计没想那么细,毕竟东西太多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
操作工每下一次就要骂设计人员一次。

点评

我觉得可能是配管的问题!  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
无语,这怎么操作呢。

阿斯顿o圣地 于 2014-12-18 17:50:02 补充以下内容:
泵在哪里呢。

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
www.junbayi.com 我欲封天吧 小说  发表于 2014-12-25 14:34
泵在地上,阀在下面  详情 回复 发表于 2014-12-19 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
泵既然在地上,泵出口的阀门为什么放到地下去了?还搞个阀池,真够可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
估计是地下泵或潜水泵吧!

点评

泵在地上,阀在下面 泵是循环水泵  详情 回复 发表于 2014-12-19 09:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
这么有创意啊

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
wo欲封天ba + 1 www.tiandihong8.com 易经算命

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 48560

 楼主| 发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
阿斯顿o圣地 发表于 2014-12-18 17:49
无语,这怎么操作呢。

阿斯顿o圣地 于 2014-12-18 17:50:02 补充以下内容:

泵在地上,阀在下面
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 48560

 楼主| 发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
云中鹤 发表于 2014-12-19 08:28
估计是地下泵或潜水泵吧!

泵在地上,阀在下面
泵是循环水泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
让设计人员来开阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
也不能全怪设计,设计本来算好的,现场净些乱改的,他们改成这样了,我们设计有什么办法。再说现在基本上配管全部三维的,合不合适模型一看就知道,为什么全是设计的错,我看那些总说设计逗逼的人才是逗逼。

点评

正确,有些时候设计是正确的,但是现场施工的情况和设计当初不一定一致了。 这个活动不是纯粹说都把错误归结到设计方面,只是把现场由于设计或者施工方面造成的问题大家一起来交流讨论,  详情 回复 发表于 2014-12-19 13:16

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
davylee109 发表于 2014-12-19 13:12
也不能全怪设计,设计本来算好的,现场净些乱改的,他们改成这样了,我们设计有什么办法。再说现在基本上配 ...

正确,有些时候设计是正确的,但是现场施工的情况和设计当初不一定一致了。
这个活动不是纯粹说都把错误归结到设计方面,只是把现场由于设计或者施工方面造成的问题大家一起来交流讨论,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
够奇葩啊啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:08:41 显示全部楼层
不知做什么用的泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧