第六章 三废及处理
低温甲醇洗工序所排出的废水、废气和废化工物料的组成和量的情况如下表:
组 成 物料名称,mol%
放空气 原料气冷凝液 污水 排放甲醇
H2 0 0.01 0 0
CO 0.01 0.01 0 0
CO2 68.77 1.03 0 0.7~1.0
N2 29.97 0 0 0
Ar 0 0 0 0
CH4 0 0 0 0
H2S 25ppmv 0.01 0 1.2~2.5
COS 0 0.002~0.004
CH3OH <100 ppmv 0 0.01 97
NH3 微量 微量 0 5~10 g/l
HCN 微量 微量 0 ~300 g/l
H2O 1.25 98.93 99.99
总量,Kmol/h 2230 131 31.2 50kg/h
温度,℃ 11.5 40 20.1 30
压力,MPag 0.01 3.269 0.22 0.85
上述物料都含有有毒有害组份,排放到环境中必将引起环境污染,因此对这些排放物采取如下措施进行处理:
(1)排出的放空气只有微量的有害成份,故直接排到了大气中;
(2)排出的冷凝液主要有二氧化碳、硫化氢和氨等能引起环境污染的物质,为防止其引起环境污染,冷凝液被送到煤气化装置进一步利用;
(3)排出的污水被排放到生化处理装置进行进一步的处理;
(4)排放出的废甲醇被回收作燃料或收集外卖。
通过以上措施,可以达到保护环境的目的。
第七章 安全标准
低温甲醇洗装置中涉及到氨、甲醇、氢气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、低压蒸汽和锅炉给水、低温设备管线等,有机泵、压缩机等转动机械等等,故存在的诸多危害因素。
一、危害因素的危害
1、危害因素的危害形式
(1)易燃、易爆、有毒、有害气体的泄漏引起的燃烧爆炸和中毒事故;
(2)高空坠落物体和转动机械等引起的伤害;
(3)高温物料和管道引起的烫灼伤;低温物料、设备和管道引起的冻伤等;
(4)噪音对人体造成的伤害。
2、安全措施
(1)为了防止安全事故的发生,低温甲醇洗装置高温设备、管道均设有保温隔热层或涂色警示,从而避免造成高温灼伤或烫伤和低温冻伤。
(2)为了防止高空坠落危害的发生,低温甲醇洗装置的设备和管道,凡需要经常操作、检查的地方均设计了操作平台、斜梯及防护栏杆等设备外围防护设施,平台、踏步等均采用成品镀锌钢格栅板防滑,还挂有警示牌可以有效预防高空坠落危害。
(3)为了防止有毒、易燃气体的泄漏和爆炸,低温甲醇洗装置设置有安全阀、节流孔板和安全联锁装置等,可以有效防止工艺介质因超压和串压而引起的设备爆炸事故;现场设置有易燃、易爆、有毒、有害气体监测报警装置,可以防止其泄漏引起事故。为防火防爆,装置区内建有消防水系统,地面为不发火花水泥地面,并留有消防通道,并在各个岗位和装置区内配有专用灭火器、防毒面具和洗眼器。
(4)为了防止噪音伤害和机械伤害,并且动设备转动轴上设有保护罩;为各岗位人员配备有安全帽,劳保鞋、耳塞等劳动保护用品也可有效的防止噪音伤害和机械伤害。
(5)建立必要的安全管理制度。操作人员要定期进行救护和防火训练,强调防护设备的重要性,确保报警顺序,在特殊情况下必须通知消防队,确保事故在控制之下。
(6)确保工作区域内的洗眼器和淋浴器好用。
(7)当系统有甲醇“跑、冒、滴、漏”时,操作人员要戴甲醇防护眼镜。
(8)进塔入罐时,分析氧含量在19—21%时方可进入塔器,必须有专人监护并佩带长管面具。
二、注意事项
1、 防火防爆注意事项
(1)严格执行“防火防爆十大禁令”和“安全动火管理制度”。
(2)严禁拆卸高温、高压设备和管线,防止高温介质喷出着火。
(3)严禁在高温设备、管线上放置、烘烤衣服、食品及易燃物品。
(4)严禁设备超温、超压、超负荷。
(5)对压力容器的压力表、温度计、液位计、安全阀等设施必须定期检查、维护保养,在压力容器投用时安全设施必须同时投运。
(6)当需要拆卸压力容器的安全设施时,必须关闭切断阀,泄尽压力,放尽残余介质,确认没有压力后才能拆卸。
(7)当装置发生大量煤气和酸性气泄漏时,必须立即采取动火管制措施:禁止一切动火,禁止机动车辆通行,禁止启动或开关非防爆型电气设备及照明开关,启闭阀门要小心,防止产生火花。
2、防止触电安全注意事项
(1)对电气设备的安全防护设施及接地线必须妥善保护,定期检查,不得损坏。
(2)对临时电源的配电箱必须按规定位置放置,不得任意挪动,送电电缆不得乱拉,
(3)检查照明或更换灯泡,必须先切断电源,并有专人监护。
(4)严禁私自拆装电气设备或接临时电源。
(5)严禁向电机、配电箱、开关等电气设备上泼水、吹蒸汽或者用湿手操作电源开关。
(6)发生触电事故必须迅速拉断电源,然后联系医院急救。
3、酸性气采样安全注意事项
(1)采用密闭式采样器,采样时如果有置换的气体,须用20%NaOH溶液吸收,严禁直接排入大气。
(2)选择适用的防毒面具,并由两人同时到现场,人站在上风向,化验工采样,操作人员协助并监护,采样阀开度不宜过大。
(3)采样时操作人员应携带手携式硫化氢报警仪,若采样过程中出现报警仪报警,操作人员应迅速离开现场,并查出泄漏点。
(4)采样时若发现采样阀门漏,须及时更换阀门,更换时必须戴好氧气呼吸器,并有专人监护,采样结束必须关严阀门。
(5)为了防止NaOH吸收液饱和,硫化氢气体从吸收液中逸出,须对吸收液进行定期更换。
(6)若采样管采用乳胶管,为了防止乳胶管老化,泄漏硫化氢气体,须对乳胶管定期更新
4、向酸性气体火炬释放酸性气体的环保注意事项
(1)在非生产异常情况下,严禁向火炬释放酸性气。
(2)在紧急情况下酸性气需释放火炬,应事先与环保和调度取得联系,并征得同意。
(3)酸性气释放火炬之前,调度应安排开启火炬助燃煤气进行燃烧,确认火炬点大火后,酸性气才能释放火炬,以确保硫化氢燃烧完全,避免造成恶臭和中毒事故的发生。
(4)硫化氢释放火炬后,须用氮气吹扫置换火炬线,确保火炬管线的畅通。
5、处理工艺管线硫化氢泄漏安全环保注童事项
(1)当发现酸性气管线泄漏时,当班操作员必须及时与技术员取得联系,在确认泄漏部位和危害程度后,并征得技术员同意后立即将泄漏管线切出。
(2)处理酸性气泄漏应实行作业票制度,作业票由当班班长填写,安全员审批。
(3)在拆法兰、阀门等之前,须将管线内介质吹扫和置换干净,严禁带压处理。
(4)处理硫化氢泄漏时,必须带好硫化氢报警仪和适用的防毒面具或空气呼吸器。
(5)处理时必须安排两人以上同时到现场,人站在上风向,并注意周围情况。
(6)需动火的管线必须进行吹扫、处理、置换合格,落实安全措施后方可动火。
6、有毒有害介质设备抢修安全环保注意事项
(1)当发现有毒介质的设备泄漏时,当班操作员必须及时与技术员取得联系,在确认泄漏部位及危害程度,并征得技术员同意后,应立即把设备切出。
(2)在确定设备要抢修情况下,技术员制订出合理的吹扫处理方案,经部领导审核批准后,下达班组执行,安全员监督实施。
(3)经吹扫处理的设备,由安全员联系化验室对设备内的气体进行有毒物和氧含量的分析,达到安全标准后,方可由设备员联系进行检修,若有毒物的含量超过安全标准,但设备必须抢修时需联系公司安环部,共同制订确实可行的措施。
(4)设备检修前,设备员对现场设备进行确认,确保安全措施全部落实后才能开作业票,对于动火项目,安全员和车间领导,必须到现场落实安全措施,方可开火票,以确保抢修动火的安全。
8、装置区防止硫化氢中毒安全环保注意事项
(1)装置区内严禁就地排放硫化氢气体。
(2)酸性气和过程气采样时必须带好防毒器具,严格执行各项规定。
(3)巡检时操作人员应随身携带便携式硫化氢报警仪,重点检查酸性气管线和设备有无泄漏,发现硫化氢浓度高,应戴好适用的防毒面具,查出泄漏点,并及时处理。
(4)装置区硫化氢固定式报警仪应保证24小时运行正常,发现问题及时联系仪表修理,主控人员发现该报警仪报警,应立即联系外操人员,外操人员迅速戴好空气呼吸器至现场处理。
(5)与生产无关人员不得进入装置区。
(6)投运装置安全联锁,避免发生中毒事故。 |
|