本文由 马后炮化工论坛 转载自互联网
1 正常开车
1.1 开车前的准备
(1) 检查各设备管道阀门分析取样点及仪表电器等,应特别注意检查电炉绝缘电阻值必须完好。
(2) 检查系统所有的阀门开关位置,应符合开车要求。
(3) 与供水,供电部门及压缩、铜洗、精馏合成氨库做好联系,做好开车准备。
1.2 开车前的置换
(1) 系统未检修处于保温、保压状态下的开车,不需置换。
(2) 系统检修后的开车,须先吹净,再进行气密试验和置换,其方法参照原始开车。
1.3 开车
(1) 系统未经检修保压、保温状态下的开车。
a.微开导入阀让系统缓慢充压至5.0Mpa,(升压速率0.4Mpa/分)
b.按正常开车步骤,启动循环机使气体打循环。
c.开启电炉,根据催化剂层温度上升情况,逐渐加大功率,并相应加大循环量。
d.温度从常温升到200℃时的升温速率为30-40℃/时
e.当催化剂层温度大于150℃开水冷排,230℃时放醇。
f.当催化剂层温度达到反应温度时,减慢升温速率,控制在5℃/时,逐步加大补充气量及循环量,缩小催化剂层轴向温差。
g.根据气体成分,热点温度情况,逐渐减少电炉的功率,直至切断电源,转入正常生产。
h.升温中如遇循环机跳闸,应立即切断电加热器电源,若升温时已有气量通过本岗位,可直接开电炉升温。
(2)系统热洗或检修后的开车。
系统吹净,气密试验和置换合格后,按(1)的步骤进行。
2 短期停车
(1) 系统保压、保温状态下的停车
a.先将水洗塔液位放净。
b.关闭系统进口、、各放空阀、出口球阀、排污排液阀。
c.稍开电炉,维持小流量循环,尽量使催化剂层温度缓慢下降,降至200℃以下,停电炉、循环机。
d.待系统内CO成分降至0.5%以下时,停电炉、循环机。
c.按正常停车步骤处理循环机。
(2) 系统需检修的停车
按长期停车步骤执行。
3 紧急停车
如发生重大设备事故等紧急情况时,须紧急停车,步骤如下:
(1) 立即与压缩工段联系,停止送气。
(2) 开导入放空阀,迅速关闭系统导入阀,出口阀。按紧急停车步骤停循环机(如电加热器在用先停用)。
(3) 迅速关闭合成塔进气阀、冷付阀和出口阀,按短期停车方法处理
4 长期停车
(1) 在压缩工段停止送气前排净水洗塔稀醇液位,关闭阀门。
(2) 放净醇分液位,关闭阀门。
(3) 停止导气后,关系统进口、出口球阀。
(4) 以40—50℃/时速率降温,逐步降低催化剂层的温度,当降至150℃以下,让其自然降温。
(5) 按正常停车步骤停循环机。
(6) 关闭合成塔进气阀,冷付阀,塔出口阀,关闭冷排上水阀(冬天防冻)。
(7) 开塔前放空阀卸压,再拆开待热洗的设备法兰,用蒸汽进行热洗,直至合格。
(8) 若只是本工段停车,联系调度后可将系统大近路打开,让净化气直接送精炼岗位。关闭本工段进气阀,出口阀,保持合成氨系统正常运行。 |
|