,? x 计算脱硫后烟气中的水蒸气增加率 1.计算脱硫前烟气的含湿量H1: 其中,V为体积  Nm3 2.计算脱硫装置中的蒸发水量 : 式中 Cg.0——干烟气的比热,kJ/kg℃,取0.004 ——脱硫装置喷淋液的初温,℃  取30℃ LB——脱硫装置的排水耗率,kg/m3烟气    取0.004 ——脱硫装置中的烟气温降。℃   有GGH时取50;无GGH时取100   ——脱硫装置排水的温升,℃    取10 t2——脱硫后烟气的温度,℃       取45 3.脱硫后烟气的含湿量H2和水蒸气分压力 : H2=H+   kg/kg干烟气   =       4.脱硫后水蒸气含湿量增量: =PH2O-P’’H2O 计算结果:脱硫后烟气加装GGH时增湿大约0.25%                     去掉GGH时增湿大约0.5% 与文献中差一个数量级。 ------------------------------- 楼主不正确,化工原理上面计算方法写得很清楚,需用试差法...... [ 本帖最后由 liy1024 于 2007-2-6 22:36 编辑 ]

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分