这是LNG储罐的出液管道,我想问大家的是:这个管道外表是不锈钢铁皮吧?那么里面是什么材料呢(管道和铁皮之间)?还有,问什么中间还有变径呢(中间变细的那一段)?
IMG20150806154634.jpg
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你说的中间的这个应该是保冷材料吧,硅酸铝岩棉之类的。中间那俩封头连接,里面是通的吗?我感觉像是类似支架的作用吧,就是个支撑作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这种管道和一般的管道不一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你搜索下真空管道,了解下真空管道一切都明白了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
是真空管道,里面什么也没有,是一种真空状态。真空管上有个小帽,如果小帽被破坏了,那真空管就失去了保冷的作用。那不是变径,而是内部管道实际直径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
是PIR,聚脲酸乙烯酯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
就是双层管接头的地方 外面用保冷材料保冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
是真空管,内管与外管之间为真空夹层。通常在真空夹层的内管外表面缠绕一种导热系数很低的绝热复合材料,这种材料除了导热系数小还有减小辐射传热的作用。当管道的零部件组焊完成后通过抽气口对管道抽真空,当真空度小于一定值后管道漏热主要是辐射传热,随着使用时间的增加,管道夹层的真空慢慢恶化,最后管道漏热主要由气体分子传热造成,漏热量大到一定程度后,管道就报废了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
那不是什么保温铁皮,是真空套管外管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这是真空绝热管道,细的一段时内管,焊接后,再保温保冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

