[求助] 配管技术问题------醉好能拿出来相关的文件做支撑。

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
贮罐出来进泵再去装卸站,从贮罐出来是550的高度,泵的进口也是550,为了避让其他管道,可不可以,从贮罐出来爬到管廊上再下去进泵
管廊高度为2500? 如果可以,为什么?不可以,为什么?

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
个人觉得不行。
不懂,随便说两句。

如果罐内液体低于管廊高度,那是不是就会有气体在泵入口的管道里面呢?是不是会形成气蚀?

点评

还有,我觉得如果罐足够高,我就想知道把管道设计成“几”字形,可不可以?  详情 回复 发表于 2015-9-7 11:05
是的,你说的有道理,这是一个方面的因素,还有其他的吗?  详情 回复 发表于 2015-9-7 11:04

评分

参与人数 1韶华币 +20 收起 理由
Horse + 20

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
Sammy_Wang 发表于 2015-9-7 10:55
个人觉得不行。
不懂,随便说两句。

是的,你说的有道理,这是一个方面的因素,还有其他的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
Sammy_Wang 发表于 2015-9-7 10:55
个人觉得不行。
不懂,随便说两句。

还有,我觉得如果罐足够高,我就想知道把管道设计成“几”字形,可不可以?

点评

罐子够高,那下面2米(到管廊高度)的液体,不用泵抽了吗? 做个水平几字型?没见过。 最好其他管道避让吧~  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
不可以。“为了避让其他管道”此表述概念模糊,避让管道交叉?储罐出料口直接接水泵的进口了,其间很容易不安排其他管道的。为了一个模糊的原因,将水泵的进料管配成“几”字型是不合理也不可行的方案,本来水泵直接接储罐的出料口,又是同高度,应该是比较理想的位置,接成"几"字型布局,使水泵的倒灌进料方式变成了“吸料”的形式,如果储罐内部的液面低于“几”字型高度的顶部,进料管就有可能会出现“空气”的状况。对水泵的工作显然是不合理的。

评分

参与人数 2韶华币 +30 收起 理由
haiyuedzh + 10 积极支持论坛发展
Horse + 20

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
那你说为什么从储罐出来是550的高度?你那个走法跟从储罐2500位置出来是一个效果,2500以下的就排不出来了吧

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
haiyuedzh + 5 深入讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
haiyuedzh 发表于 2015-9-7 11:05
还有,我觉得如果罐足够高,我就想知道把管道设计成“几”字形,可不可以?

罐子够高,那下面2米(到管廊高度)的液体,不用泵抽了吗?
做个水平几字型?没见过。
最好其他管道避让吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
泵进口管道应该尽量短,减少阻力损失,减少弯头,避免出现汽蚀。如此破天荒的配管你跟工艺沟通过没?应该从新核算汽蚀余量了,不要最后泵打不上量就麻烦了。

评分

参与人数 1韶华币 +8 收起 理由
haiyuedzh + 8 原创内容,给予鼓励

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这种做法不合理。
还有,我觉得如果罐足够高,我就想知道把管道设计成“几”字形,可不可以?
可以:前提是1.进行汽蚀余量核算
                  2.为了保证2.5米以下的物料吸入,及字形顶部安装排气管,开车前灌泵排气。
我们之前直连的做法是倒灌安装,就是考虑汽蚀余量问题;你这种做法对于2m以下的物料是吸上安装。理论上如果保证足够的汽蚀余量也可以,只是不经济,不美观。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
对于这样的储罐,通常考虑大罐的沉降,所以一般在跟泵连接的管口处加金属软管,这样就可以调整标高了。
一种做法是罐出口加软管后接给排水管道走地下,然后在泵进口附近冒出地面再接泵。这样做的好处是避免泵气蚀,另一方面可以留出储罐跟泵之间的检修通道,地面上比较美观。但是这个做法需要跟给排水专业沟通,同时也增加了防腐以及土建工作。
另一种做法就是直接在地面上走管子了,同样是接了软管后标高走低,像你这个情况你走底标高300或者200,然后在泵入口升起来。在需要留出通道的地方加踏步。当然这个方法并不推荐。
回复 支持 反对

使用道具 举报