以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 3331|回复: 9
收起左侧

[求助] 泵可以设置DCS启动么?

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
以前提的时候,离心泵,审核说不准设置DCS启动,因为可能中控人不清楚泵的状况,容易出现事故。还有就是有些泵启动前需要做一些现场的动作,确认符合情况了才能开泵。是这样么?还是说分泵的类型呢?
求助各位大大!
来自群组: 华东理工大学
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
当然是可以设置的了,比较好的方法可以在泵的进出口添加开关阀门就可以了,这样在开泵的时候就能控制

“因为可能中控人不清楚泵的状况,容易出现事故。泵启动前需要做一些现场的动作,确认符合情况了才能开泵。是这样么?还是说分泵的类型呢?”

上面的说法有问题,泵的开启当然是本岗位,或者说用泵的人才能开的,难道说需要怎么样才能开泵他不知道?

还有在DCS界面上是很清楚的可以看到泵及罐的情况的,比如:泵目前是不是开启,后面连接的罐的液位情况,泵前后的开头阀门情况等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
二楼回答已经比较全面了,实际上DCS改变了一下操作工的对象而已。原来用人工操作的现在由自控系统来完成。操作步骤两者没有什么区别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我通常是这样要求的, 就地开停,集中能关不能开,在DCS显示运行信号(运行、故障)。
担心的就是 现场情况,中控人不清楚,一旦开启造成事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
xugan 发表于 2015-9-9 16:51
当然是可以设置的了,比较好的方法可以在泵的进出口添加开关阀门就可以了,这样在开泵的时候就能控制

“ ...

主要是担心会造成人员受伤之类的,我的审核是这么说的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
“就地开停,集中能关不能开,在DCS显示运行信号(运行、故障)”,这是标准的工艺设计,应该这样设计的。

点评

有没有那本规范有这样的说明?  详情 回复 发表于 2017-11-30 15:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
工厂里面我见的都是中控开,设备投运前现场统一盘车确定设备运转无阻碍可以顺利开启,开车时现场也一定要有人的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我们做的都是DCS开,但现场有人配合。若只配一个人,就先现场检查泵以及管路阀门等情况后,再启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
在DCS启、停是没有问题的,是否这样做要根据工艺要求和操作规程来确定。比如有些操作规程是不允许远程操作的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
nanbianderen 发表于 2015-9-10 10:14
“就地开停,集中能关不能开,在DCS显示运行信号(运行、故障)”,这是标准的工艺设计,应该这样设计的。

有没有那本规范有这样的说明?
回复 支持 反对

使用道具 举报