[已解决] 请问接管法兰到设备中心线的距离如何确定?

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 嘟嘟爷的春天 于 2015-9-11 19:57 编辑

在做一个塔,接管法兰到设备中心线的距离该怎么确定呢?这个距离有什么意义吗?是否有标准?求助
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
一般出设备300左右都可以吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
不应该是定接管法兰到设备中心线的距离,而应该是定法兰管嘴伸出设备壁的长度,主要是考虑设备是否保温及便于安装法兰阀门等因素来决定,通常定250-300mm左右差不多就够用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
青木老贼 发表于 2015-9-11 07:49
一般出设备300左右都可以吧

感谢感谢~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
dqllcy 发表于 2015-9-11 08:47
不应该是定接管法兰到设备中心线的距离,而应该是定法兰管嘴伸出设备壁的长度,主要是考虑设备是否保温及便 ...

非常感谢!{:1106_393:}{:1106_393:}{:1106_393:}么么哒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
HG/T20583-2011 第444页有明确规定。接管外伸不光要保证补强还得满足保温等要求。

点评

非常感谢新人真的需要各路大神相救  详情 回复 发表于 2015-9-21 22:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
y2g222 发表于 2015-9-18 08:50
HG/T20583-2011 第444页有明确规定。接管外伸不光要保证补强还得满足保温等要求。

非常感谢{:1106_393:}新人真的需要各路大神相救