用循环水冷凝饱和废气,分别用什么物性方法

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
用循环水冷却含水汽的饱和废气,冷流体侧与热流体侧分别同什么物性方法,循环水无相变,谢谢
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
废气PR,循环水STEAM-TA

点评

循环水没有气化也用STEAM-TA吗  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
imahoupao 发表于 2015-9-24 08:50
废气PR,循环水STEAM-TA

循环水没有气化也用STEAM-TA吗

点评

或者STEAMNBS,适合于水和水蒸气  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:06
水 用 STEAM-TA 就可以。  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
yzhsh90 发表于 2015-9-24 09:08
循环水没有气化也用STEAM-TA吗

水 用 STEAM-TA 就可以。

点评

废气中含水量很高,80-90度的饱和空气,用PR吗  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:51
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
imahoupao 发表于 2015-9-24 09:20
水 用 STEAM-TA 就可以。

好的,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
imahoupao 发表于 2015-9-24 09:20
水 用 STEAM-TA 就可以。

废气中含水量很高,80-90度的饱和空气,用PR吗

点评

PR在Aspen中具体用哪个PR-BM,PRMHV2,PRWS,PSRK;还有SRK可以吗,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:45
可以  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
yzhsh90 发表于 2015-9-24 09:51
废气中含水量很高,80-90度的饱和空气,用PR吗

可以                                                                  

点评

空气侧有水汽冷凝  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:05
空气侧有水汽冷凝  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
yzhsh90 发表于 2015-9-24 09:08
循环水没有气化也用STEAM-TA吗

或者STEAMNBS,适合于水和水蒸气
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
yzhsh90 发表于 2015-9-24 09:51
废气中含水量很高,80-90度的饱和空气,用PR吗

PR在Aspen中具体用哪个PR-BM,PRMHV2,PRWS,PSRK;还有SRK可以吗,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

空气侧有水汽冷凝
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

空气侧有水汽冷凝
回复 支持 反对