以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 3629|回复: 9
收起左侧

[原创] 泵出口管线的设置问题的请教

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
泵出口管线.png
这是我见过的两种泵出口管线,左边这种比较常见,现在有两个问题
1、不知道这两种有什么区别,哪种情况下用哪种
2、泵出口可不可以不设止回阀?因为泵出口到设备的距离很短
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
考虑应力等因素  第一种较好   止回阀还是需要的 防止泵出入口串压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
两种泵配管都有一个“不常规”的地方,泵的进口均配置了一个大小头,并且都是进口管道比泵的进口“小”;不知道此大小头是何用意?有悖于泵进口尽量减少阻力的常规。管路上配置的DN20、DN25小阀其用途一般是取样或者是排污之用,至于泵出口配置止回阀问题,我的实践经验是,一般情况下均不需要配置止回阀。只有多台泵并联运行是需要都配置止回阀的,另外工艺需要考虑物料或者循环水会发生倒流,造成工艺事故的情况下才需要配置止回阀。以上供参考。

点评

泵出口管线比进口管线小应该是是为了增压  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
深山野翁 发表于 2015-10-9 11:09
两种泵配管都有一个“不常规”的地方,泵的进口均配置了一个大小头,并且都是进口管道比泵的进口“小”;不 ...

泵出口管线比进口管线小应该是是为了增压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
单台泵的话可不配置止回阀,多台泵并联运行是需要都配置止回阀的。止回阀目的是为了避免发生倒流,从而造成工艺、设备事故的情况下才需要配置止回阀,倒流还可导致叶轮出现松动问题。

点评

单台泵就不存在倒流的问题了吗?  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
dqllcy 发表于 2015-10-9 12:19
单台泵的话可不配置止回阀,多台泵并联运行是需要都配置止回阀的。止回阀目的是为了避免发生倒流,从而造成 ...

单台泵就不存在倒流的问题了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
emotish看来还是需要回复您一下:“泵出口管线比进口管线小应该是是为了增压”这样的说法本身就存在逻辑错误,“压”只有在消耗功率的条件下才能增;光管口大小是无法“增”压的。另外请仔细看一下我的回复,我说的是泵的进口配置了“大小头”是不合理的,另外您提出的疑问“单台泵就不存在倒流的问题了吗?”说明您对泵的常规配置还很不熟悉;比如一台泵将物料打到一个5米高的储罐,如果从罐顶进罐的就不存在倒流的隐患,如果从罐底部进罐的,就有倒流的隐患了。

点评

额。。。您可能理解错了,我说的“单台泵就不存在倒流问题了吗”是回复另一个人的,他说止回阀是避免倒流,多台泵联运时要配置,单台泵的话可以不用。。。还有,这两条管都是泵出口管线,止回阀上有标注方向的。  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
深山野翁 发表于 2015-10-9 14:26
emotish看来还是需要回复您一下:“泵出口管线比进口管线小应该是是为了增压”这样的说法本身就存在逻辑错 ...

额。。。您可能理解错了,我说的“单台泵就不存在倒流问题了吗”是回复另一个人的,他说止回阀是避免倒流,多台泵联运时要配置,单台泵的话可以不用。。。还有,这两条管都是泵出口管线,止回阀上有标注方向的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我觉得在石化领域为了安全考虑都会在泵出口设置止回阀和球阀,配套使用。能保证在各种工况下的使用和检修维护
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
" 2 泵出口止回阀设置的统一规定:"
""
" 2.1 泵出口设置止回阀的目的"
""
"     止回阀为一种自动开闭阀门,主要用于防止介质倒流。止回阀内设有阀盘或摇板,在介质顺流时,阀盘或摇板即升"
""
"     起打开;在介质倒流时,阀盘或摇板即自动关闭,阻断介质倒流。对离心式等叶片式液体输送泵,就是利用止回阀"
""
"     这一特性,在泵出口设置止回阀,用于防止离心泵未启动时物料倒流或因突然停泵造成的逆流和液击。"
""
" 2.2 泵出口止回阀设置的原则:"
""
" 2.2.1 以下几种情况需设置止回阀"
""
" (1)泵自身结构上不允许反转的泵。"
""
" (2)扬程≥25m的离心泵。"
""
" (3)工艺上不允许介质倒流回泵吸入侧的泵。"
""
" 2.2.2 以下几种情况可不设止回阀"
""
" (1) 对介质含有固体颗粒、易结晶的输送泵。"
""
" (2) 吸入侧设有底阀的泵。"
""
" (3) 泵自身对反转无限制,且扬程<25m的离心泵。"
""
" (4) 泵转动部分设具有飞轮效应部件,如加大大联轴器、有飞轮部件等。"
回复 支持 反对

使用道具 举报